Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Делаю вывод, ни какого негативного влияния, с разницей сопрот. растеканию более 25 % между 2-мя ГАЗ, связанными в один контур, не выявилось!
Негативное влияние состоит не в изменении сопротивления, а в образовании коррозионной макропары. Хорошо, что работать она может только в моменты, когда выпрямленная полуволна будет проходить через нулевое значение, и при отключениях УКЗ. Вряд ли это скажется на сроке эксплуатации. Но на всякий случай лучше разносить старый и новый аноды подальше - береженого Бог бережет, слишком уж мутная штука наша ЭХЗ.