Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Проектирование Вопросы, связанные с проектированием систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
27.08.2013, 18:30 | #1 |
Новичок
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 13
|
Расчет сопротивления растекания
Здравствуйте гуру ЭХЗ. Решил вот разобраться досконально в расчете ЭХЗ. Открыл документ СТО Газпром 9,2-003-3009 там есть такой параметр: сопротивление растеканию тока трубопровода Rр п. 7.1.3.4 только вот какая загвоздка в формуле, там написано Rр=.....Ln0,4Rр/.... как это понять, как это можно посчитать если параметр который нужно найти сидит еще и в формуле?))))
|
28.08.2013, 13:02 | #2 |
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
|
Методом последовательных приближений...Вносишь в формулу значение, приблизительно искомое, затем, вносишь то, что получилось, или значение между ними.... и так до того, пока результат формулы будет равен тому, что ты внес...Очень удобно работают такие формулы в Exel, здесь все наглядно и через три-четыре подбора результат выравнивается .
Так не только R пер. расчитывается изолированого трубопровода, но и голой трубы. Сразу хочу предостеречь - я не ГУРУ , но долго возился с формулами, чтобы проверить, как теория совпадает с практикой, в результате понял, что далеко не всегда.......Хотя теорию всегда можно подогнать по желаемое. Это и дают, если я не ошибаюсь, вот такие формулы...умные были мужики, которые их придумали! Последний раз редактировалось Ezhik; 29.08.2013 в 07:47. |
16.06.2014, 12:37 | #6 |
Участник
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
|
Для ориентировочного расчета существует программа расчета различного АЗ, производства Химсервис.
|