Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Эксплуатация Вопросы, связанные с эксплуатацией систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.12.2014, 18:08 | #1 |
Новичок
Регистрация: 25.07.2014
Адрес: Великий Новгород
Сообщений: 3
|
Вопрос по телемеханике
Добрый день, коллеги. Возможно, кто-то уже сталкивался с телемеханикой и что-то может подсказать. Проблема следующая: На объекте который постигла сия телемеханическая участь установлены скз двух типов В-ОПЕ-ТМ сигналовские где-то 2004 г.в и В-ОПЕ-М1 энергомеровские 2006-2008 г.в. Так вот СИГНАЛЫ и отправляют параметры на АРМ и регулируются дистанционно, а ЭНЕРГОМЕРЫ только отправляют , т.е дистанционной регулировке не поддаются. Сначала я думал, что такая возможность не предусмотрена, но в паспорте написано, что есть и телеизмерение и телеуправление. Наладчики тм утверждают, что по их части все в порядке и проблема у нас в скз. Еще один момент, в СКЗ Энергомера более поздних серий есть тумблер переключения режима управления «ДИСТ» «МЕСТН», также есть он и в сигналовских В-ОПЕ-ТМ. Но в наших энергомерах такого нет, может перемычки где-то ставить надо или как то по другому бороться с этим зверем? В общем буду рад помощи. Спасибо за внимание.
|
27.12.2014, 10:42 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|