Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
14.11.2019, 01:58 | #1 |
Новичок
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 7
|
ПП опять.
Здравствуйте. Так вот проводил измерения с АНЖЕНЕРОМ ЭХЗ!!!! У меня опять таки возник вопрос о завышенном поляризационный потенциале. Он че та пытался объяснить, че та не внятно и не понятно. Сам не разбирается вобщем. Поэтому и написал Анжинер))). Я, по приезду домой нашёл здесь на форуме свою старую тему и в ней такой вот ответ.
"" "Как вам и сказал коллега выше, ПП стали не может быть больше чем -1,2В. Прибор может показать вам даже -1.5В, это говорит лишь о том что измерение некорректное, что то где то не так как надо." "" "" На следующий день я ему говорю про ПП - 1.2. Он типа отвечает что может быть и больше. Так вот все таки вопрос опять. Может быть ПП больше минус 1.2 или нет!? Труба новая. Изоляция полимерная. Энэсы новые. Все вроде новое. А показывал "менделеевец" завышенный ПП. Контакты везде в норме. Прибор проверен. По сопротивлению грунта не могу ничего сказать. |
24.11.2019, 10:28 | #4 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Это тема серьезная, ее на пальцах не обьяснить, поляризационный потенциал электрода (трубы) находящейся под током, характеризует двойной электрический слой на границе фаз металл-электролит. Тут надо иметь глубокие познания в электрохимии, объяснить грамотно, это можно только электрохимическими уравнениями
|
26.11.2019, 08:07 | #5 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Проблема измерения ПП на трубах с хорошей изоляцией в том, что катодный ток сконцентрирован на искусственных дефектах изоляции, таких как датчики потенциалов, (вспомогательные электроды), датчики скорости коррозии и т.п., потому, что изоляция качественная, новая и не имеет дефектов. В итоге вместо микроАмпер, ток поляризации датчика на практике составляет десятки миллиАмпер, на что они не рассчитаны. На рабочей поверхности стальной пластины датчика образуются нерастворимые катодные отложения на основе калия и кальция, содержащихся в грунтовом электролите, которые смещают естественный потенциал стали в отрицательную область, в итоге ПП при измерениях становится больше по абсолютной величине. Пластина датчика имеет после извлечения темно-серый цвет, когда высохнет - светло-серый. Проверить просто: относительно штатного электрода измерить потенциал его датчика, если он превышает естественный потенциал стали, значит ПП однозначно будет завышен, измерения не корректны. Лечится извлечением электрода и зачисткой стальной пластины датчика до блеска.
|
28.11.2019, 13:10 | #6 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Для проверки, ПП измеренного по стационарному МЭС+ВЭ, если есть сомнения в корректности измерений, я всегда замеряю ПП с помощью переносного электрода сравнения укомплектованного ВЭ (рекомендую ЭМС-1,2-5-ВЭ «Менделеевец»), если такого нет в наличии, в крайнем случае можно использовать обычный электрод сравнения +установленный в грунт рядом с ЭС, зачищенный стальной штырь (большая отвертка). При таком способе, процесс катодной поляризации ВЭ (штыря) происходит на наших глазах, в реальном времени, достаточно подождать 10-15 минут.
Единственный недостаток использования переносного МЭС с ВЭ, он не работает в крупно-дисперсных, сухих, скальных грунтах, песок, супесь, торфяник и т.п. |
12.12.2019, 22:35 | #8 |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
|
13.12.2019, 09:21 | #9 | |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Цитата:
Добавлено через 8 минут Жаль не нашел сохраненных фотографий, таких ВЭ, выглядит действительно так как вы описали, порой слой отложений достигает 1-3 мм в толщину, такой ВЭ уже нелегко очистить, эти карбонатные соединения проникают в поверхность металла ВЭ. А на вашей картинке похоже ВЭ, подвергнутый коррозии, видимо находился в грунте без ЭХЗ, потому что там где наблюдается завышенный потенциал, коррозии на ВЭ нет, поверхность полностью "зацементирована" и имеет светло-серый цвет при высыхании, цвет засохшего цементного раствора (такая же картина и на смой трубе в местах повреждения ИП) |
|