Анодная зона
Есть катодная защита на нефтепроводе. В середине нефтепровода установлена задвижка, которая с обоих сторон отсечена НЭМСами (изолир соед). Задвижка заземлена. Работает скз. Потенциал на защищ части составляет - 1.77, на задвижке и с внутренней стороны нэмсов - 0.76. Вопрос. Может на задвижке из за разности потенциалов образовываться анодная зона? При условиях что задвижка заземлена и не замлена. Задвижка находится в бетонном колодце, кроме как через заземление с грунтом связи не имеет. Разгерметизация нефтепровода произошла на внутренней части нэмса
|
05.03.2022, 11:00 | #2 |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Теоретически возможно только если было электрическое замыкание изолирующего фланца. По грязи, воде снаружи. Но это сколько времени должно пройти, чтоб сквозная язва появилась.
|
10.03.2022, 17:01 | #5 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Если бы даже и могла теоретически образоваться Анодная зона на этом участке, то разрушился бы заземляющий элемент, который находился в контакте с почвенным электролитом, вы же сказали что задвижка не имела непосредственного контакта с грунтом.