Идем вдоль ЛЭП 135 кВ
Сразу вопрос - будем строить газопровод 6", весьма усиленная изоляция, протяженность 14 км.
Есть участок длиной 1 км параллельно ЛЭП 135 кВ. ПУЭ допускает прокладку в 25м, при таком проходе, но это пишут электрики, а трахнет эхазистов иль еще кого-то. Кто в жизни встречал подобную пакость, если еще живы - отзовитесь. По теории могут быть крутые потенциалы от наводок или от обрыва провода. Как правильно установить КИПы с разрядниками или конденсаторами для отвода потенциалов - по краям опасного участка или посредине? А может уговорить инженеров обойти участок огородами?Упираются - дорого блин... С уважением к народу, Ежик |
06.03.2018, 09:39 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
А что на счет этого говорит, РД 17.220.00-КТН-151-10
Методика определения воздействия ВЛ-110 кВ и выше на коррозию нефтепровода и мероприятия по защите трубопровода. |
07.03.2018, 11:03 | #3 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
В прошлом году работал в аналогичных условиях - до ЛЭП метров 30, параллельное следование 20км, на трубе было максимум 14 В переменки. Так что не паникуйте раньше времени, все равно, пока труба в землю не ляжет, ничего не будет известно. Вряд ли там будут большие наводки - напряжение маловато. А потом уже можно будет мерить наводку и решать, нужно ли что-то делать.
|
07.03.2018, 18:41 | #5 |
Участник
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
|
Строили установки УЗТ ребята перед новым годом под ЛЭП 220 кВ, когда все стает пойду смотреть-мерять-ковыряться, напишу о впечатлениях
|
20.03.2018, 08:52 | #6 |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
|
25.07.2018, 08:01 | #7 |
Участник
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
|
1. Переделывали ЛЭП 220 с одной на другую сторону Клязьмы - освобождали от опор Боголюбовский луг. на территории г. Владимира
2. Нет не ЛПУ, распределение 720 Ду 3. Михайличенко при случае передам:) 4. Все никак не доберусь к сожалению до объекта |
12.03.2018, 08:04 | #8 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Игорь Яскин, измерять, если соберётесь, начните с измерения мультиметром напряжения переменного тока, специализированные измерители потенциалов измеряют постоянку и переменную составляющую можно и не увидеть, а вот сжечь прибор проще простого.
|
13.03.2018, 08:15 | #9 |
Участник
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
|
Это понятно, у меня APPA 107N, так что можно все разом измерить и переменку и постоянку
|
17.03.2018, 02:30 | #10 | |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Цитата:
1. Установите на мультиметре режим измерения "переменное напряжение", предел шкалы - 20 В (или ближайший). 2. Возьмите обычную батарейку/аккумулятор формата АА, ААА или что будет под рукой. 3. Измерьте величину "переменки" на батарейке. Если покажет 2,4 В (или ваще сколько-нибудь - 1.0-3.0 Вольт) переменки (на простой батарейке!) - то мерять переменное напряжение наведенное на трубе этим прибором нельзя. Думаю, понимаете почему. Обычно этим грешат дешевые китайские тестеры по 150-200 рублей (серии, отличной от Mastech 830). Я однажды таким фокусом ввел в ступор начальника службы ЭХЗ одного очень продвинутого ЛПУ. Этот фокус объясняется просто - схемотехникой входных цепей мультиметра. У дешевых получается удвоение постоянки в режиме измерения переменки. UPD: Вот фото. Оба мультиметра в режиме измерения переменного напряжения. Источник "переменки" - аккумулятор 18650. Правда, если поменять местами концы левого тестера - он тоже ничего не показывает. Правый - не показывает ни чего вне зависимости от "полярности" концов. Так что если видите цешку 830-й серии (а их сейчас китайцы навыпекали полно и продаются по 150-200 руб разные модификации чуть ли не в ларьках с пивом-куревом, то можно смело спорить на ящик коньяка по поводу - "есть ли в батарейке ПЕРЕМЕННОЕ напряжение" Картинка масштабируемая. Последний раз редактировалось Михаил Тим; 18.03.2018 в 15:14. |
|