Недавно, измеряя потенциал с помощью выносного МСЭ при ярком солнце, заметил, что когда его даже рукой затеняешь, моментально! показания изменяются - конкретный пример:
с - 1.160 мв до -1.185 мв, что равно 25 мв, или 2.1%. Это был импортный электрод RE5C. Этот электрод имеет прозрачную щель, для контроля уровня раствора... А таперь вопрос к обществу - проходят ли МСЭ испытания после изготовления , если да - то какие -климатические, электрические, механические? Вопрос в том, что - я не столько много перелопатил инструкций, чтобы утверждать, но неужели нигде не обращали внимания на такие изменения потенциала от освещенности, все-таки 21% на ровном месте? Может это конкретный тип электрода так себя ведет? Щель я то заклеил....Блин, пока солнца нет Последний раз редактировалось Ezhik; 04.08.2015 в 08:45. |
21.07.2015, 11:53 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Ezhik, Меня удивляет то что вы вообще его затемнили! для чего?? у вас что солнечный свет выключается и включается каждые 5 минут?? Как может влиять это на производимые электродом замеры??? в чем собственно проблема?? я пользуюсь вообще прозрачными электродами и ни разу не заметил за столько лет что солнечный свет как то влияет на измерение потому что ночью я такие замеры не делаю!
|
21.07.2015, 12:12 | #3 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Не пугайте себя так, там всего 2,1%. Для замеров на КИП это не очень критично, а вот при измерениях малых градиентов действительно может сыграть злую шутку. Такой эффект тоже замечал, но сильно им не заморачивался. Замотайте электрод изолентой и живите спокойно.
|
21.07.2015, 13:15 | #4 |
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
|
- иду в школу, изучать проценты - действительно 2.1%, проценты действительно не страшные... А по абсолютной величине - 25 мв - интерсный эффект, а когда плывут кучевые облака -то показания пляшут, как при блуждающем токе.Ночью, конечно, лучше, стабильная темнота
|
21.07.2015, 14:59 | #5 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Ezhik, Сомневаюсь я что кучевые облака влияют на измерение потенциала, я бы это заметил, тем более если вы измеряете потенциал то как правило пользуетесь МЭС с вспомогательным электродом (ВЭ) и в любом случае заглубляете его на глубину 15-20 см. Ну а при измерении градиента может и влияют такие изменения от освещенности но там думаю по мимо этого много чего влияет гораздо больше.
|
23.07.2015, 07:54 | #6 |
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
|
Вот таким электродом я пользуюсь, здесь, правда, нет датчика потенциала, но все КИПы у меня оборудованы самодельными,25х25 мм, из трубной стали. Стационарных МСЭ нет, (110 штук надо было бы).Датчики имеют отдельную клемму в каждом КИПе и закорочены на трубу.Поэтому электрод распологаю на поверхности, и условия освещенности изменяются. Как видно из фотографии, электрод имеет прозрачное окно для контроля уровня раствора.Так что приходится как-то учитывать такое явление, раз оно заметно.
Последний раз редактировалось Ezhik; 23.07.2015 в 07:56. |
23.07.2015, 13:19 | #9 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Бывалый, Зачищаю один раз на летний сезон, хватает до зимы! Если следить за уровнем электролита т.е. держать электрод всегда полным, медный стержень ни когда не потускнеет и не покроется окислом.
Добавлено через 1 минуту Нам и так есть над чем голову ломать, зачем вам эти заморочки которые ни как не влияют на измерение потенциала! |