БДРМ на пересечении с трубопроводами
сегодня проводили замеры потенциалов на КИПе с БДРМ на пересечении нашего продуктопровода с двумя трубопроводами, плюс кожух на пересечении с ВЛ и все это в одном КИПе. Наша труба защищена протекторами (временная ЭХЗ). Суммарный потенциал (прибора "ОРИОН" пока нет) замеренный электронным (поверенным) вольтметром: на нашей трубе "-1,46 В".
на нашем кожухе "-1,5 В". На трубе "Т 2" "-3,1 В". На трубе "Т 3" " -3,1 В". Эти значения замеров при снятых перемычках: "Т2 - Вых2"; "Т3 - Вых 3"; "Т - Вх2". После установки перемычек, потенциалы стали: на нашей трубе - 1,86 В. на трубе Т2 -2,65 В. на трубе Т3 -2,65 В. Ток в канале Т3 замерили на шунте в БДРМ "1,3 А". А когда соединили на прямую Т3 на нашу трубу (без БДРМ) ток был "2,6 А" А в канале Т2 "0 А" А теперь в общем то сам вопрос: Для чего здесь БДРМ? Какие токи выставить? * ИМХО, : РД-91.020.00-КТН-149-06 9.2 При проектировании ЭХЗ МН должно быть исключено вредное влияние на соседние подземные металлические сооружения, в том числе - уменьшение по абсолютной величине минимального или увеличение по абсолютной величине максимального защитного потенциала на соседних металлических сооружениях, имеющих катодную поляризацию; * Наш трубопровод не оказывает вредное влияние на соседние трубопроводы. В итоге сняли все перемычки и оставили все как было. * Подскажите как правильно сделать. Схему расключения БДРМ прилагаю. |
15.11.2013, 21:01 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Это у вас проектная схема расключения что ли, очень тяжело понять в ней что либо, когда проектируют как сами только понимают проектировщики что с чем соединяют! давайте так попробуем, имеем три трубы, одна из них в кожухе. Сразу вопросы, скольки канальный БДРМ, как защищен кожух, совместно(с трубой) или раздельно(протекторами), вход (-) у БДРМ общий? или на каждый канал свой? что стоит на выходе(+) каналов БДРМ? если сможете простенькую схему набросайте, а то так тяжело понять что к чему! и давайте не будем называть как проектировщики, трубопроводы не понятно какими обозначениями Т1, Т2, Т, Т10 и т.д , есть же у труб диаметры, название продукта в конце концов, так будет проще. Тут главное понять какую трубу мы сделаем главной, какую УКЗ сделаем ведущей, с каких анодов и куда будем собирать ток, в какие станции катодной защиты его отправлять?
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 15.11.2013 в 21:05. |
16.11.2013, 15:51 | #3 | ||||
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
Да не, со схемой как раз все понятно: К- кабель приваренный к кожуху, он перемычкой соединен с протектором (один мешок) обозначен П. КК- кабель приваренный к кожуху (контрольный кабель) соединен перемычкой с датчиком потенциала. КТ- кабель приваренный к нашей трубе (контрольный кобель). Э- электрод сравнения Д- датчик потенциала Т2, Т3- кобели от чужих трубопроводов, перемычками соеденены с выходом БДРМ каждый со своим каналом. Т- кабель приваренный к нашей трубе, перемычкой соединен со входом 2 БДРМ Добавлено через 1 минуту 2 канала Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 4 минуты вход общий (+) на вход приходит кабель с нашей трубы. Добавлено через 4 минуты Выход (-) раздельный сюда приходят кабели с чужих труб каждый на свой канал. Добавлено через 2 минуты хорошо, нарисую Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 2 минуты Наверное нашу, диаметр 500 мм. Добавлено через 8 минут На данный момент, наша СКЗ не подключена, наша труба защищена протекторами (временная ЭХЗ). Возможно скоро будем включать нашу СКЗ. Добавлено через 4 минуты Цитата:
** Отправляю вам фото схемы нашего БДРМ, на верху слева, наш вариант в скобках вход + Последний раз редактировалось transformator; 16.11.2013 в 15:59. |
||||
16.11.2013, 16:15 | #4 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Вот схема БДРМ, наш вариант, вход + в скобках.
|
16.11.2013, 16:40 | #5 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
ну вот, как то так
|
16.11.2013, 16:17 | #6 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Ну начнем с того , что вход это всегда (-) а выход это всегда (+) в БДРМ. Постоянный ток у нас протекает от + к -, т.е. на выходе(+) должны быть подключены те сооружения которые мы хотим защищать совместно со своим (например футляры, сторонние пересекающиеся сооружения, отсеченные ВЭИ участки) ток стекающий с анода нашей УКЗ будет натекать на них, потом попадать на выход (+) БДРМ протекать через диод (от + к -) и сопротивления канала и уходить на вход (-) канала БДРМ, оттуда на вашу трубу и в вашу СКЗ, цепь замкнулась. Нарисуйте однолинейную схемку, просто поставьте как у вас стоят диоды в БДРМ и какие потенциалы на входе и выходах, электроды сравнения и всякие датчики рисовать не надо. Я так понимаю судя по потенциалам, сторонние сооружения которые пресекает ваша труба имеют свою систему ЭХЗ, и надо просто разобраться нужна ли вам "помощь" в обеспечении потенциала на вашем трубопроводе от сторонних УКЗ, тут или ваша труба встанет в нагрузку к их СКЗ или ихние трубы к вашей СКЗ, в зависимости как расключить БДРМ.
|
16.11.2013, 16:49 | #7 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
(пост 4) что на входе может быть (+) или (-) в зависимости как установлен диод Последний раз редактировалось transformator; 16.11.2013 в 17:03. |
|
16.11.2013, 17:01 | #8 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
вот
|
16.11.2013, 18:08 | #9 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
|
16.11.2013, 18:52 | #10 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Сергей я вас понял.
У меня такая мысль, возможно будет правильно БДРМ вообще не подключать, мы так и сделали, правильно ли поступили? А кстати сегодня (другой КИП) на нашей трубе обнаружили потенциал (- 0,9 В), а когда подключили через БДРМ к чужой трубе, у нас стало -1,2В, в этом случае оставили БДРМ подключеный. При этом ток через БДРМ стал 0,7 А, и потенциал на их трубе снизился с -2,3 до -2,0. Еще момент, мы замеры делали простым вольтметром, т.е. мерили потенциал с омической состовляющей, и теперь не понятно, поляризованный потенциал в норме или нет. Орион привезут через неделю. Добавлено через 7 минут Цитата:
Вообще не вижу смысла в данном случае подключать БДРМ, потенциал нашей трубы нормальный, а у соседей так вообще завышен. И для чего тогда включать БДРМ? Как думаете? Добавлено через 15 минут Сегодня еще один косяк обнаружили, на пересечении с трубопроводом, на нашей трубе -1,2 В, а на пересекаемом трубопроводе -0,2 В. Теперь вообще не знаю на что думать. Есть мысль, что наши монтажники тупо не приварились к чужому трубопроводу, а просто закопали провода, тогда мы видим естественный потенциал медного провода, если не ошибаюсь у меди -0,3 В. Конечно это както дико, но ничего другого в голову не приходит. |
|