БДРМ на пересечении с трубопроводами
сегодня проводили замеры потенциалов на КИПе с БДРМ на пересечении нашего продуктопровода с двумя трубопроводами, плюс кожух на пересечении с ВЛ и все это в одном КИПе. Наша труба защищена протекторами (временная ЭХЗ). Суммарный потенциал (прибора "ОРИОН" пока нет) замеренный электронным (поверенным) вольтметром: на нашей трубе "-1,46 В".
на нашем кожухе "-1,5 В". На трубе "Т 2" "-3,1 В". На трубе "Т 3" " -3,1 В". Эти значения замеров при снятых перемычках: "Т2 - Вых2"; "Т3 - Вых 3"; "Т - Вх2". После установки перемычек, потенциалы стали: на нашей трубе - 1,86 В. на трубе Т2 -2,65 В. на трубе Т3 -2,65 В. Ток в канале Т3 замерили на шунте в БДРМ "1,3 А". А когда соединили на прямую Т3 на нашу трубу (без БДРМ) ток был "2,6 А" А в канале Т2 "0 А" А теперь в общем то сам вопрос: Для чего здесь БДРМ? Какие токи выставить? * ИМХО, : РД-91.020.00-КТН-149-06 9.2 При проектировании ЭХЗ МН должно быть исключено вредное влияние на соседние подземные металлические сооружения, в том числе - уменьшение по абсолютной величине минимального или увеличение по абсолютной величине максимального защитного потенциала на соседних металлических сооружениях, имеющих катодную поляризацию; * Наш трубопровод не оказывает вредное влияние на соседние трубопроводы. В итоге сняли все перемычки и оставили все как было. * Подскажите как правильно сделать. Схему расключения БДРМ прилагаю. |
15.11.2013, 21:01 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Это у вас проектная схема расключения что ли, очень тяжело понять в ней что либо, когда проектируют как сами только понимают проектировщики что с чем соединяют! давайте так попробуем, имеем три трубы, одна из них в кожухе. Сразу вопросы, скольки канальный БДРМ, как защищен кожух, совместно(с трубой) или раздельно(протекторами), вход (-) у БДРМ общий? или на каждый канал свой? что стоит на выходе(+) каналов БДРМ? если сможете простенькую схему набросайте, а то так тяжело понять что к чему! и давайте не будем называть как проектировщики, трубопроводы не понятно какими обозначениями Т1, Т2, Т, Т10 и т.д , есть же у труб диаметры, название продукта в конце концов, так будет проще. Тут главное понять какую трубу мы сделаем главной, какую УКЗ сделаем ведущей, с каких анодов и куда будем собирать ток, в какие станции катодной защиты его отправлять?
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 15.11.2013 в 21:05. |
16.11.2013, 15:51 | #3 | ||||
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
Да не, со схемой как раз все понятно: К- кабель приваренный к кожуху, он перемычкой соединен с протектором (один мешок) обозначен П. КК- кабель приваренный к кожуху (контрольный кабель) соединен перемычкой с датчиком потенциала. КТ- кабель приваренный к нашей трубе (контрольный кобель). Э- электрод сравнения Д- датчик потенциала Т2, Т3- кобели от чужих трубопроводов, перемычками соеденены с выходом БДРМ каждый со своим каналом. Т- кабель приваренный к нашей трубе, перемычкой соединен со входом 2 БДРМ Добавлено через 1 минуту 2 канала Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 4 минуты вход общий (+) на вход приходит кабель с нашей трубы. Добавлено через 4 минуты Выход (-) раздельный сюда приходят кабели с чужих труб каждый на свой канал. Добавлено через 2 минуты хорошо, нарисую Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 2 минуты Наверное нашу, диаметр 500 мм. Добавлено через 8 минут На данный момент, наша СКЗ не подключена, наша труба защищена протекторами (временная ЭХЗ). Возможно скоро будем включать нашу СКЗ. Добавлено через 4 минуты Цитата:
** Отправляю вам фото схемы нашего БДРМ, на верху слева, наш вариант в скобках вход + Последний раз редактировалось transformator; 16.11.2013 в 15:59. |
||||
16.11.2013, 16:15 | #4 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Вот схема БДРМ, наш вариант, вход + в скобках.
|
16.11.2013, 16:17 | #5 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Ну начнем с того , что вход это всегда (-) а выход это всегда (+) в БДРМ. Постоянный ток у нас протекает от + к -, т.е. на выходе(+) должны быть подключены те сооружения которые мы хотим защищать совместно со своим (например футляры, сторонние пересекающиеся сооружения, отсеченные ВЭИ участки) ток стекающий с анода нашей УКЗ будет натекать на них, потом попадать на выход (+) БДРМ протекать через диод (от + к -) и сопротивления канала и уходить на вход (-) канала БДРМ, оттуда на вашу трубу и в вашу СКЗ, цепь замкнулась. Нарисуйте однолинейную схемку, просто поставьте как у вас стоят диоды в БДРМ и какие потенциалы на входе и выходах, электроды сравнения и всякие датчики рисовать не надо. Я так понимаю судя по потенциалам, сторонние сооружения которые пресекает ваша труба имеют свою систему ЭХЗ, и надо просто разобраться нужна ли вам "помощь" в обеспечении потенциала на вашем трубопроводе от сторонних УКЗ, тут или ваша труба встанет в нагрузку к их СКЗ или ихние трубы к вашей СКЗ, в зависимости как расключить БДРМ.
|
16.11.2013, 16:40 | #6 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
ну вот, как то так
|
16.11.2013, 16:49 | #7 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
(пост 4) что на входе может быть (+) или (-) в зависимости как установлен диод Последний раз редактировалось transformator; 16.11.2013 в 17:03. |
|
16.11.2013, 16:57 | #8 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Если все таки на входе у вас(+) может диод обратной полярности стоит, то тогда все понятно (диоды с обратной полярностью применяют редко, но для вашего случая это то что нужно), ваша труба встала в нагрузку к ихней СКЗ, и при собранной схеме, ток с ихнего анода попадает на вашу трубу. Поэтому и потенциал при собранной схеме на ихних трубопроводах подсаживается, а на вашем увеличивается, для вашей ситуации с временной ЭХЗ это считаю нормальным, потенциалы на сторонних сооружениях конечно завышены, ни к чему держать (-3,1В) но на вашем сооружении пока нормальные, если хотите снизить то увеличте максимально сопротивление каналов БДРМ с помощью регулирующих перемычек, пока на вашу трубу работают сторонние УКЗ, а вообще нужно конечно встретиться вам с коллегами хозяевами сторонних трубопроводов и обсудить величину защитного потенциала, бывает такое что они даже и не знают что у них на трубе потенциалы завышены.
Так что токи будут такими, какими будут сопротивления каналов, а это зависит какой потенциал вам нужен на вашем сооружении. Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 16.11.2013 в 17:20. |
16.11.2013, 17:01 | #9 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
вот
|
16.11.2013, 17:11 | #10 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Да все нормально, не важно что там написал изготовитель БДРМ "вход" или "выход", важно что ток протекает от плюса к минусу. я бы на месте производителя БДРМ не путал людей и просто ставил знак (+) и (-) на клеммах, некоторые кстати так и делают уже, встречал такие БДРМ, но также встречал вообще без какой либо маркировки)))
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 16.11.2013 в 17:57. |