Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Нов.Сообщения | Все разделы прочитаны |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
22.01.2012, 21:52 | #1 |
Активный участник
|
Обсуждение НТД, вносим поправки
Предлагаю обсуждать спорные пункты в НТД в ознакомительных целях и для дальнейших корректировок.
1. К примеру, в УПР.ЭХЗ-01-2007(на всех чертежах) расстояние по трубе между токоизмерительными выводами 30м. Тогда как СТО Газпром 9.2-003-2009 и практика показывает, что оно должно быть хотя бы 100м(для нормального измерения падения напряжения). Однако, в тех же "ВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПУНКТАМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИ-МИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ" опять же 30метров. |
22.01.2012, 23:10 | #2 |
Активный участник
|
Понятие КДП и КИП по-моему, давно объединить, только лишний пунктик для экспертизы.
"ВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПУНКТАМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИ-МИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ" почему-то только одна схема для КДП и то очень интересная. Что это, новое определение КДП(с 3-мя электродами сравнения)? |
22.01.2012, 23:17 | #3 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Дааа..., давно пора уже разобраться в существующей НТД, а то несуразица какая то получается, так мы неизвестно до чего дойдем, уже сами перестанем понимать что и зачем, считаю прежде чем что то сделать, а тем более вопрос касается НТД, надо обосновать решение.
|
22.01.2012, 23:58 | #4 |
Активный участник
|
Обосновать что, внесение поправок? Так в каждом случае индивидуально, естественно с обосновывающими материалами, а не просто так захотели и сделали. Мы просто покажем узкие места, конечно никакие реальные поправки мы внести на форуме не можем, но вот в будущем, кто знает. Вот по поводу токоизмерительных выводов, уже несколько человек, включая и вас утверждают, что 30метров не покажут падения напряжения, в обычных условиях и экспериментально это проверяли.
|
23.01.2012, 00:15 | #5 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Не правильно выразился я , вот вы меня и не поняли, я хотел сказать уже, на сегодняшний день, несуразица внесена в НТД, они уже противоречат друг другу, и поэтому я поддерживаю ваше предложение, проблемные места обязательно нужно озвучить, надеюсь наши замечания как то повлияют на сложившуюся ситуацию и возможно какие то меры предпримутся.
|
23.01.2012, 18:24 | #6 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Странно что специалисты, создатели сайта ни как не прокомментировали проблему!
|
24.01.2012, 08:40 | #7 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Не комментировали, поскольку отсутствовали.
А мнение безусловно есть: УПР и ВТТ в обсуждаемом вопросе однозначно противоречат Стандарту, как основополагающему ведомственному документу. Это ошибка разработчиков и экспертов, за которые наказывают. Кто- то где-то недосмотрел. Вы на это указали, за что Вам огромное спасибо! Не сомневаюсь, что разногласия будут устранены. |
25.01.2012, 16:45 | #8 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Кто нибудь сможет мне объяснить почему за последнее время появилось так много НТД, с чем это связанно, для чего это нужно и чем обоснованно??? по моему от этого один вред, путаница начинается и непонимание, как то пора уже начать контролировать образование нормативных документов, так можно их несчетное количество наплодить но толку от этого думаю ни какого не будет.
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 25.01.2012 в 16:47. |
25.01.2012, 17:06 | #10 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Подтверждаю, как эксплуатация заявляю-мне такие поляны не нужны,считаю это просто идиотизм, даже смешно смотреть, КИП стоят через 5-10 м-спрашивается для чего??? Какому умному человеку это пришло в голову, и как это прошло проверку в органах надзора, у нас что уже специалистов не осталось в кабинетах?
|
|