Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Проектирование Вопросы, связанные с проектированием систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
09.04.2014, 10:47 | #1 | |
Активный участник
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
|
пайка выводов на трубопроводах меньше Ду100
Пришло замечание по проекту:
Цитата:
|
|
09.04.2014, 16:14 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Интересная информация, даже не знал, у нас монтажники к 59-ой привариваются обычной "притертой" под 59-ю, многоразовой тигель формой. Посмотрел таблицу Д19, там диаметры начинаются От 100мм до 500мм, а какие материалы до 100мм не указано.
|
09.04.2014, 18:36 | #4 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
В ВСНе сказано свинцово-оловянистый припой, (это ПОС 30, ПОС 40), паяльный жир, вот и все что нужно думаю для пайки! также как и при пайке к стальной броне силовых кабелей!