При обследованиях встречаются КИПы , потенциал на которых вроде бы есть, но он меньше потенциала, измеренного выносным электродом, подключенным к соседнему КИПу. Разница обычно 200-300мВ. Так бывает, когда приварка отвалилась от трубы и потенциал измеряем через тончайший слой воды под приваркой. По потенциалу КИП видится исправным, а по сопротивлению сразу определится неисправность
|
25.04.2015, 09:49 | #102 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
|
05.05.2015, 05:10 | #103 |
Активный участник
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
|
|
16.07.2015, 14:13 | #104 |
Участник
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
|
А если применить ПТЭЭП п.26.1 - переходное сопротивление контакта 0,05 Ом, соответственно двух 0,1 Ом? Видимо плюс сопротивление трубы на расстоянии 100 мм. Не зря же оно строго регламентировано. Или им и сопротивлением кабелей можно пренебречь?
|