Пульсация тока на выходе СКЗ
День добрый. ГОСТ Р 51164-98 трактует от том, что:
Пульсация тока на выходе катодных станций допускается не более 3 % на всех режимах. Господа специалисты, объясните пожалуйста человеку неразумному, что это за пульсация, и как ее можно измерить. |
28.03.2012, 14:32 | #2 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
kangaro, более корректно говорить все таки о пульсации выходного напряжения станции. Величина пульсации напрямую зависит от выходной мощности станции - чем больше выдаваемая мощность, тем больше пульсации. Возникают пульсации из-за недостаточного сглаживания выпрямленного напряжения. Увидеть и измерить их можно с помощью осциллографа (при этом вход осциллографа должен быть в режиме измерения переменного напряжения). Можно и просто измерить (не увидеть) мультиметром - установить его в режим измерения переменного напряжения и подключить к выходным клеммам станции. При выходном напряжении станции 48 В и максимальном токе нагрузки напряжение пульсаций на должно превышать 1,44 В.
|
29.03.2012, 09:32 | #3 |
Активный участник
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 111
|
Alex, спасибо большое, примерно так и думал, но решил удостовериться в правильности хода мыслей.
Пульсацию измеряют на максимальном напряжении, или также можно измерять на рабочих параметрах? Про осциллограф слышал, но за неимением оного искал альтернативные способы измерения). Как вы считаете, по своему опыту и исходя из здравого смысла, стоит ли сразу забраковывать СКЗ при превышении пульсации этих 3%, или стоит ориентироваться на более высокую величину? |
29.03.2012, 10:40 | #4 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
kangaro, в принципе можно измерять при любых параметрах, но следует учитывать, что чем ниже нагрузка, тем ниже пульсации, но производитель гарантирует 3% именно при максимальной нагрузке, поэтому при загрузке станции, скажем, на 50% мощности, пульсации, соответственно не должны превышать 1,5% и все же правильнее, если стоит цель - отбраковка станций, делать это при максимально допустимой выходной мощности (напряжение, ток), при этом сказываются еще и температурные нагрузки на выходные полупроводниковые элементы станции, приводящие к увеличению коэффициента пульсаций.
Относительно здравого смысла и опыта. Своими глазами видел, как в одном из облгазов работали самодельные СКЗ в ключевом режиме, т.е. выходные параметры регулировались не плавно (пропорционально), а дискретно, станция включалась, поляризовала трубу до определенной величины, затем отключалась, и находилась в отключенном состоянии до определенного значения потенциала, потом снова включалась. Как ни странно это работало, и трубы были в нормальном состоянии, поэтому решать Вам. |
22.05.2017, 23:23 | #6 | ||
Участник
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 99
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
||
23.05.2017, 12:26 | #7 | |
Новичок
Регистрация: 20.11.2012
Адрес: Тверь
Сообщений: 9
|
Цитата:
2. При прохождении разного рода проверок и сертификаций, мы измеряем величину пульсаций СКЗ. Правда формулировка пульсации тока, я бы сказал размытая. Ведь ток пульсирует пропорционально напряжению однако измерить величину этих (токовых) пульсаций очень проблематично это величина в микровольтах (3% от падения на шунте), а с учетом работающего в непосредственной близости мощного инвертора, это практически невозможно. По поводу измерений, то подключаете к СКЗ нагрузку, при которой она сможет выдать номинальную мощность (максимальный ток при максимальном напряжении) и к выходу СКЗ подключаете осцилограф, далее немного манипуляций с регулировками и высчитываете амплитуду пульсаций напряжения. |
|
23.05.2017, 16:27 | #8 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Тема уже поднималась на форуме http://www.enes26.ru/forum/showthrea...F+%F2%EE%EA%E0
|
24.05.2017, 08:38 | #9 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Можно. Подключаете осциллограф к выходу станции (между + и -). Вход осциллографа должен быть "закрыт", при этом на его вход напряжение поступает через последовательно установленный конденсатор, постоянная составляющая напряжения убирается и на экране отображается только картинка пульсаций. Регулировкой чувствительности добиться максимальной амплитуды импульса. Величина от отрицательной до положительной точки импульса, измеренная по делениям на экране - это амплитудное значение напряжения пульсаций. Эффективное значение около 2/3 от амплитудного. Данное применимо как для 50/100 Гц станций (трансформаторных), так и для инверторов. Более точно пульсации измеряются мультиметром в режиме измерения переменного напряжения, однако для инверторных станций вольтметр должен иметь широкую полосу пропускания, не ниже 200 кГц, возможно понадобится специализированный прибор (высокочастотный вольтметр)
|
05.08.2017, 14:39 | #10 |
Активный участник
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
|
я наверное поломаю представление у всех о пульсации или я неграмотный, но господа....
пусть она будет даже выше 20% или даже 50%.... вопрос в следующем .... если эти 20-50% будут непрерывными то да влияние будет весьма заметным, а если оно делится на весь временной интервал т.е. на все сутки..... то это бред..... т.к. даже учитывая действующие НТД, и существующую практику, для деполяризации подземного сооружения требуются сутки, и о чем мы говорим.. какая деполяризация может произойти в за секунды...... просветите пожалуйста Последний раз редактировалось Alexandr; 05.08.2017 в 14:49. |