11.04.2018, 15:55 | #1 |
Участник
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
|
Выбор марок кабеля для ЭХЗ
Доброго времени!
Коллеги, особенно занимающиеся проектированием и строительством газораспределительных газопроводов, какие марки кабеля (и сечения) используете? Интересно послушать конечно и представителей магистрального сообщества:) В наших краях в разное время что только не прокладывали: ПВ10 например или ПВС 2х6... в 90-00 все (в том числе и питание) кабели прокладывали АВВГ 4х4, сейчас используем АВБбШв 4х16 для дренажной/анодной линий и КВБбШв 3х2,5 для контрольного проводника, хотя думаю ВВБ-1 вполне подойдет. И, если еще кто то использует электроды ЭГТ, поделитесь каким кабелем делаете выводы и как изолируете. |
14.04.2018, 20:16 | #3 | |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Цитата:
6.3.3 Контрольные, токоизмерительные и дренажные выводы в КИП должны быть выполнены медными двужильными кабелями в двойной полимерной изоляции, с приваркой каждой жилы отдельно к сооружению, сечение кабелей должно соответствовать значениям, указанным в таблице 6.1. |
|
15.04.2018, 10:45 | #4 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Бывалый, Это с СТО 003, приведенная таблица?
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 15.04.2018 в 14:35. |
08.05.2018, 15:57 | #6 |
Участник
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
|
Да дело то не в сечении - такую табличку видел. Хочется марки узнать. А 2х25 по меди это приближенно 4х16 Al. На всем экономят. Да и приварки тоже к сожалению не две(
|
08.05.2018, 16:30 | #7 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Игорь Яскин, А как вы алюминиевую жилу к трубопроводу будете приваривать? С алюминием одни сложности, поэтому его в ЭХЗ не используют.
|
10.05.2018, 07:49 | #8 |
Участник
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
|
приваривается металлический болт далее обжимается кабель с помощью двух кувалд :), прикручивается и заматывается литкором. Вот как то так. Кроме того в распределении много выходов из земли и дренаж надземный.
|