Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
09.12.2021, 08:26 | #1 |
Новичок
Регистрация: 09.12.2021
Сообщений: 2
|
ПКЗ-АР-Е1 нужна помощь!
Всем здравствуйте, ситуация такая, СКЗ ПКЗ-АР-1 (1кВт) смонтирована на газопроводе низкого давления, в посёлке. Высоковольтки рядом нет, по поселку ЛЭП 0.4 кВт. КУ ГАЗ смонтированно в виде стойки с контактами в ней. Проблема в том, что при работе в автоматическом режиме, в работе поддержания станцией суммарного потенциала, через определённое время (каждый раз разное) СКЗ скидывает работу в режим по току, в ручной. При этом загорается индикация "обрыв датчика потенциала ДП). Всё перепробовал, найти причину не могу. Коллеги, ктот может что-то путное подсказать?
|
10.12.2021, 10:46 | #2 |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Я бы сделал синхронную суточную (а лучше - двое суток) запись потенциала с тактом в 0.5...1.0 сек. на входе (подключив минилог непосредственно на входах УКЗ - к входу от МСЭ/СМЭС и от трубы) и тока на выходе УКЗ (на шунте, чтоб засечь момент сваливания в режим тока) - для начала.
Если с потенциалом на входе все нормально (блуда нет, скачков вниз-вверх тоже нет), то надо лезть в схемотехнику самой УКЗ. Неплохо бы конечно еще делать синхронную запись по питанию (через делитель напряжения, естественно - чтоб минилог не спалить) - вдруг есть периодические отключения (или какой-то самоделкин включает сварочник/самогонный аппарат на электрической тяге). По схемотехнике - подсказать не могу, вероятнее всего надо будет искать что-то перегревается (холодная пайка на резисторе) или подыхающий электролитический конденсатор. Посмотрите вот здесь - может что полезное найдете http://www.cit-es.ru/catalogue/pkz-a...-ar-e(t)-r-u1/ Последний раз редактировалось Михаил Тим; 10.12.2021 в 11:00. |
13.12.2021, 17:18 | #3 | |
Новичок
Регистрация: 09.12.2021
Сообщений: 2
|
Цитата:
|
|