Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Проектирование Вопросы, связанные с проектированием систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
24.05.2013, 09:44 | #1 |
Новичок
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 2
|
Расчет и установка протекторов
Доброго времени суток.
Заказчик в жесткую предлагает установить 68 протекторов, но при этом требует расчеты под это количество. Основная идея - защита водных переходов и установка протекторов по трубе на участках, где были порывы по внешней коррозии. В приложенном файле вся имеющаяся информация. п. 22: указаны пикеты, где произошли 8 порывов. со слов заказчика понял, что эти запланированные 12 протекторов они и хотят установить на участке от ПК-80+76 до ПК-130+00. п. 23: на этой же трубе на 6 водных переходов 24 протектора. я так понимаю по 4 протектора на переход, 2 на одном берегу, 2 на другом? п. 24: 3 пикета - аварийные, 3 пикета - водные переходы. Просьба: при имеющихся данных хотя бы один пример расчета с цифрами и формулами, чтобы я остальные посчитать мог. сцыло на файл: http://files.mail.ru/4747B2934F9C42278901B906046BDFF3 |
24.05.2013, 12:00 | #2 |
Новичок
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 2
|
Привожу свой расчет. Естественный потенциал брал (минус 0,55) так как доступа к трубе нет. шурфовать будем, если дадут добро на установку протекторов. Может я че в знаках напутал, но потенциал, как ни крути, отрицательный вроде...
http://files.mail.ru/07CFFBC04D4B44BCA9701B538561DA83 |