Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
24.09.2013, 19:05 | #11 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
Я рад что есть люди у которых можно спросить и которым не жалко своего времени и опыта для разъяснения ситуации. Читать я конечно буду, но вопросы по ходу дела будут возникать, буду их здесь задавать. Спасибо. |
|
24.09.2013, 19:13 | #12 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Конечно задавайте, буду рад помочь если в компетенции, да и другие участники всегда помогут, очень полезный ресурс.
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 24.09.2013 в 19:15. |
09.10.2013, 05:29 | #13 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Что значит поляризация трубопровода, и как она проводится?
|
09.10.2013, 05:57 | #14 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Смещение естественного потенциала трубопровода в какую либо сторону, анодная поляризация или катодная. http://www.enes26.ru/forum/showthrea...t=2475&page=11 Посмотрите вложение принцип катодной защиты.
|
09.10.2013, 09:26 | #15 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
Я электромантёр ЭТЛ. С катодной защитой столкнулся впервые, понятно что не я должен был делать всё это (а, именно отчёт по протекторной защите), а как минимум инженер, но вот так имеем, что имеем. В отчёте есть такой пункт "Измерение естественной разности потенциала труба-земля до поляризации точки дренажа" (а в учебниках это стационарный потенциал сооружения?) ИМХО этот замер необходимо производить пока нет ни одного подключенного протектора к трубе. Если так, то сначала нужно проехать по всей трассе 300 км и сделать замер естественного потенциала, а только потом подключать протектора, правильно мыслю иль нет? Правильно ли я понимаю, или всё таки допускается иметь протектор где нибудь за ... км? Естественный потенциал трубопровода от 0.65 В до 0,8 В ?? Если я напишу такие значения: 0,66; 0,68; 0,75; 0,63; 0,77. Будет ли это более менее реальные значения? Последний раз редактировалось transformator; 09.10.2013 в 09:47. |
|
09.10.2013, 10:10 | #16 | |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Цитата:
Эти измерения нужны для составления потенциальной диаграммы, если этого не нужно делать то возможно ограничится только измернием стационарного потенциала в точках дренажа(точках подключения средств катодной поляризации, УКЗ, УПЗ) А вдруг есть влияние сторонних коммуникаций, сооружений и средств ЭХЗ? тогда конечно будут не реальные, да и в различных грунтовых условиях естественный потенциал может колебаться более в широком диапазоне. Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 09.10.2013 в 10:17. |
|
09.10.2013, 10:35 | #17 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
|
10.10.2013, 16:36 | #18 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Мужики, нужна ваша помощь, разъясните эту формулировку:
"Измерение на КИП поляризационной и полной (с омической составляющей) разности потенциалов "труба-земля" по истечении 24 часов катодной поляризации в точках дренажа" |
10.10.2013, 17:10 | #19 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
По моему все понятно написано, включаете в экспериментальных или уже оптимизированных режимах установки катодной (и, или,протекторной) защиты, ждете 24 часа а лучше 48-72 и измеряете разность потенциала в точке подключения установки к сооружению (с омической составляющей (суммарный потенциал) и без омической составляющей (поляризационный потенциал), методики описаны в ГОСТ 9.602-2005
|