Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Эксплуатация Вопросы, связанные с эксплуатацией систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.08.2017, 10:13 | #22 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
А как вы узнали что он рабочий? Нас сейчас интересует ВЭ этого стационарного МЭС, вам надо измерить:
-Естественный суммарный потенциал стали в этом грунте, можно на металлической стойке КИП. -Суммарный потенциал ВЭ, должен быть не менее чем естественный (если он был подключен к сооружению то можно увидеть даже его деполяризацию во времени) -Измерить разность потенциалов между Переносным и Стационарным МЭС, разница должна быть не более 0,03В. Какой тип кстати Стационарного МЭС? был ли подключен ВЭ к сооружению. Что показали измерения относительно переносного ВЭ (обычного зачищенного стального штыря диаметром 6-8мм, погруженного в грунт на сантиметров 10-15, рядом с переносным МЭС) наблюдается его катодная поляризация (сдвиг естественного потенциала в область более отрицательных значений ) во времени, при подключении к сооружению? Жаль что в Орионе не реализована до сих пор возможность измерять ток поляризации ВЭ (встроить бы туда микроамперметр, не изменяя существенно габаритные размеры прибора, цены бы ему не было) можно было бы, вычислить плотность катодного тока поляризации по ВЭ. Можно конечно и отдельно подключить в цепь ВЭ-Орион, микроамперметр. Проверить надо ВЭ (Стац. МЭС), если металлическая поверхность ВЭ прилегает к ракушечнику, песку, торфу, скальному, крупнодисперсному грунту, то поляризоваться он не будет, я всегда монтажников прошу что бы, при установке электрода, возле ВЭ, обязательно была глина, если ее нет на месте то везите с собой, надо искусственно при монтаже электрода в таких неблагоприятных условиях, уменьшать переходное сопротивление ВЭ-грунт. Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 10.08.2017 в 11:06. |
10.08.2017, 23:53 | #24 | |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
Цитата:
Конечно, значение Uпп не совсем точное получаем, но факт и примерный уровень поляризации от катодных станций видим сразу))) |
|
11.08.2017, 05:54 | #25 | |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Цитата:
Мне вот лично высокая точность не нужна при замере ПП, мне нужно знать что система ЭХЗ на этом участке работает и сдвигает естественный потенциал стали, есть минимальное смещение 300 мВ т.е. поляризационный потенциал стали стал -0,85В и слава богу. |
|
12.08.2017, 00:14 | #26 |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Вообще в качестве вспомогательного электрода можно штырь от КОРД-ИПИ использовать. Там и площадь примерно получается кв.дюйм.
Идеально поляризационный потенциал меряется Минилогом-2. Потом, если сбросить запись на комп, прекрасно видно нарастание поляризационного потенциала при постоянном суммарном. Так что если есть возможность закупить Minilog-2 - очень советую. Только сразу в комплекте с GPS-модулем и приставкой DCVG. Он, кстати, и ток поляризации ВЭ пишет. Последний раз редактировалось Михаил Тим; 12.08.2017 в 00:30. |
12.08.2017, 16:26 | #28 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
antonlom, Поражают малые габариты (обычной цэшки), и его многофункциональность, почитать бы руководство по эксплуатации комплекса Минилог-2. Может есть у кого, на русском языке, поделитесь. Нашел прайс на буржуйском. Впечатляет софт.
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 12.08.2017 в 17:36. |
13.08.2017, 14:38 | #29 | |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Год назад в Москве его предлагали всего за половинку миллиончика. Добавлено через 7 минут Сейчас габариты любого прибора определяются размерами трех составляющих - дисплея, клавиатуры и клемм. Все остальное можно сделать почти невидимым. Память в приборе действительно достойная - запись с частотой 1000 измерений в секунду в течение 30 мин впечатляет. Программное обеспечение также достойно похвалы. |
|
13.08.2017, 22:13 | #30 | |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Цитата:
А так - да, прибор отличный. В нем еще есть собственный прерыватель - не помню, вроде до 15А, но мы такое не испытывали - пробовали максимум 1 А. И его можно программировать отдельно. Очень удобно для контроля качества изоляции катодной поляризацией в зонах блуждающих токов. Руководство на русском MiniLog2_ru.pdf Черненький кругляш - это и есть GPS-модуль Последний раз редактировалось Михаил Тим; 13.08.2017 в 22:46. |
|