10.07.2015, 09:18 | #21 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Это теория так гласит - сопротивление источника напряжения равно 0, источника тока - бесконечности. В реальности внутреннее сопротивление катодки практически равно сопротивлению открытого диода, все остальные составляющие пренебрежимо малы.
|
10.07.2015, 10:23 | #22 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Для таких малых сечений и такой большой длины, как в вашем случае, естественно что сопротивление линий большое, обычно все укладывается до 0,10-0,20 Ом., таким сопротивлением можно пренебречь если сопротивление цепи у нас укладывается в величину до 1 Ом, а меньшего нам и не очень то надо, ни когда не видел катодку работающую в номинальном режиме.
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 10.07.2015 в 10:26. |
10.07.2015, 10:35 | #23 |
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
|
Уж насчет номинального режима это точно. За 5 лет работы анода из подповерхностным ТДМ (пластины с окислом титана) - с 2 вольт при 1 а тока накрутил на установке аж 25 в, чтобы поддержать потенциал на трубе. Это все падение U на аноде, из-за увеличения его сопротивления При этом производитель обещал гарантию...30 лет.Сейчас думаю, лучше металлолом закопать.
|
10.07.2015, 10:45 | #24 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Ezhik, Думал Руководство есть на сайте, не нашел, нашел только старое издание в 2-х томах, в принципе тоже самое, выкладываю еще раз если что модераторы удалят дублирующиеся файлы.
|