Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Результаты опроса: Какому производителю СКЗ отдается предпочтение? | |||
Нефтегазкомплекс ЭХЗ | 1 | 11.11% | |
Парсек | 0 | 0% | |
Сигнал | 3 | 33.33% | |
Энергомера | 3 | 33.33% | |
Другой производитель | 2 | 22.22% | |
Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.04.2013, 10:46 | #31 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Это неоспоримый факт, это я кстати не раз наблюдал при измерениях и тут уже отписывался! с этим все понятно, вопрос в другом, на электродах СМЭС-2ВЭ, такой "посадки" не наблюдаю, есть но она в пределах -0,02; -0,05 мВ, это практически когда электрод расположен в метре от сваи, на ЭНЕС-1 тоже не наблюдал таких явлений, хотя установлены в непосредственной близости от заземленного участка, сегодня специально проверил, а вот в этом случае она действительно явно выражена, ладно буду ждать лето, посмотрим что покажут измерения по переносному ЭС, "посадка" при подключении ВЭ и ИКП Есть и это факт на настоящий момент, учитывая что потенциал при отключенной УКЗ -0,70В и я четко наблюдаю смещение на -1,20В при включении УКЗ. Может кто еще что скажет?
|
05.10.2013, 23:02 | #32 |
Новичок
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 1
|
Здравствуйте, Темон! Весь Ваш отзыв по поводу СКЗ-УПГ не соответствует действительности. Скорее всего вы просто не ознакомилены РЭ. Если заинтересует могу все разъяснить.
|
06.10.2013, 10:57 | #33 |
Активный участник
|
Насчет качества - это общая тенденция, касающаяся не только сферы ЭХЗ. Насчет цены, если сравнивать с НГК-ИПКЗ-ЕВРО, то почти даром эти стоят в десять раз больше, и неизвестно, что еще лучше.
|
19.12.2013, 22:02 | #35 |
Новичок
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 6
|
Добрый день!Прошу помощи!!! есть проблема в работе станции катодной защиты (параметры: TR-UNIT RCP1 skt 1500W, Iвых= 0-30А, Uвых 0-50В. СКЗ производства германии с блоком управления CORROCONTROL, разработка 01-GCP/2006) каждые пять минут происходит скачек выходного напряжения и тока до максимальной вылечены и держится в пределах 3-5 секунд. Выходной ток в моменты стабильной работы 4 ампера выходное напряжение 5-7 вольт, нефтепровод диаметр 800 мм. изоляция полимер
|
20.12.2013, 16:40 | #36 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Ренат, СКЗ инверторного типа? может импульсного? или традиционная схема выпрямления?
Как ведет себя на холостом ходу? попробуйте нагрузить реостатом, проверьте как себя поведет, сколько режимов работы у преобразователя? во всех режимах работы так себя ведет? мало информации,так тяжело что либо сказать. |
11.04.2014, 13:06 | #37 |
Новичок
Регистрация: 11.04.2014
Сообщений: 4
|
Предлагают СКЗ-ИПКЗ производства ЗНГА Анод. Сейчас работаем на Энергомеровских В-ОПЕ. Цена адекватная хотя меня интересует в меньшей степени, хочу услышать реальные отзывы о работе СКЗ этого производителя. Какие могут быть болезни? Как сервис?
Последний раз редактировалось Сергей Петрович; 11.04.2014 в 13:27. |
25.06.2014, 23:57 | #38 | |
Новичок
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 2
|
Цитата:
- много лишних тумблеров; - пластины понижающего трансформатора плохо стянуты, что особенно заметно при защитных токах свыше 10 А (электромонтёры из районных служб эхз даже боялись включать их, т. к. никогда не слышали, чтобы СКЗ гудела громче ТП) - при эксплуатации в режиме поддержания суммарного защитного потенциала сильно дребезжит; - при эксплуатации в режиме поддержания суммарного защитного потенциала в местах отсутствия блуждающих токов колебания стрелки амперметра и вольтметра значительны, т. е. нет плавности автоматической регулировки. |
|
26.06.2014, 05:41 | #39 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Что за станции такие СКЗ-ИПКЗ (от Анодъ) это же инверторы??? раньше они выпускали только В-ОПЕ-ТМ "Радугу"))) которые выше описали! Станции конечно шумные, ну и "Энергомера" В-ОПЕ-М... последних выпусков (серия В) с такими же шумными трансформаторами идет! может вы имели ввиду НГК-ИПКЗ г. Саратов?
Добавлено через 3 минуты На счет "Радуги" г. Пермь, (АНОДЪ)! там дело не в лишних тумблерах, они их ПРОСТО НЕПРАВИЛЬНО НАЗВАЛИ, ЗП, ЗП2...и т.д. это же идиотизм! Попробуй догадайся что это значит)))) |
16.01.2015, 01:22 | #40 |
Новичок
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 3
|
В течение примерно 7-ми лет эксплуатируем импульсные ПКЗ-АР Саратовского производства в количестве 750-ти штук. Смею заявить - редкостное г... Всё отрицательное высказанное на форуме к ним относится в полной мере. 750 - это мест установки. Возвращённые по гарантии камазы-длинномеры, загруженные этими станциями, на сегодня довольно трудно подсчитать. А без гарантии? Теперь "Газелью" возим отдельно блоки. Самые первые их ПКЗешки 1кВт со стрелочными индикаторами без телеметрии работали хорошо и отлично. Года 3-4 назад добились от завода, чтобы они приподняли дин-рейку от низа станции. Добились смены кнопки дверцы, отправляющей 1000 SMSок в месяц о закрытии-открытии, на геркон (сейчас используем голосовой канал). Не знаю: зачем наш директор ездит периодически на завод, он ведь вообще не любит заниматься производственными делами.
|