Владимир Нико
Участник
 
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
Владимир Нико На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
под Скз подразумевается не сама станция/выпрямитель, а установка именно анодных заземлителей
Согласно СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы"
п.3.24 Станция катодная: комплекс электротехнического оборудования, предназначенный для создания постоянного электрического тока между анодным заземлителем и подземным сооружением (трубопровод, резервуар и др.) при катодной защите последнего от коррозии
Владимир Нико вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 09:45   #12
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Владимир Нико,
Ну и что подразумевал товарищ, когда написал:
Цитата:
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от СКЗ до промысловых и магистральных трубопроводов, и если можно нормативы где это прописано.
Просто тут начали в основном про расстояние от объекта до самого выпрямителя говорить, а про аноды четко прописано на что и указал Ildar
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot