Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Станции катодной защиты

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 28.08.2012, 22:28   #1
Qbazz
Новичок
 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 2
Qbazz На пути к лучшему
По умолчанию В-ОПЕ-М3 напряжение есть, тока нет

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На скз в-опе-м3 напряжение есть тока нет, при попытке поднять напряжение оно растет резко вверх, но ток так и остается на нуле и следовательно потенциал не меняется. На АЗ напряжение приходит.
Qbazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 10:01   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Проверьте цепь "труба- анодное заземление", скорее всего один из кабелей (КЛ -дренаж на трубу или КЛ к АЗ) в обрыве. Это кстати можно сделать даже кусочком провода: включите преобразователь выставьте напряжение 5-10 В, поочередно проводом замкните на корпус СКЗ (контур заземления) сперва минусовую потом плюсовую клемму СКЗ, при замыкании одной из выходных клемм СКЗ таким образом, на амперметре должен появится ток и вы легко вычислите какая цепь повреждена.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 11:38   #3
kangaro
Активный участник
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 111
kangaro На пути к лучшему
По умолчанию

какое же напряжение приходит на АЗ?

Последний раз редактировалось kangaro; 29.08.2012 в 13:11.
kangaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 19:02   #4
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

В аварийный режим переводить пробовали
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 20:23   #5
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Qbazz,
Возможно, обрыв в цепи СКЗ - КИП в точке дренажа.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 09:07   #6
Forum bot
Железяка
 
Аватар для Forum bot
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 54,939
Forum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всем
По умолчанию Модерация

Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.
Перенес: Boomer
Forum bot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 10:56   #7
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Вопрос от телемехаников: как снять сигнал на блоке ТМ - обрыв анодной цепи с М3? Я предложил по току, но они хотят клемму заводского исполнения? Нашел паспорт ПСТ-3МВ преобразователя сигналов телемеханики, но параметра - разрыв анодной цепи - там нет.

Последний раз редактировалось comrade; 29.11.2012 в 11:21.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 12:09   #8
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
как снять сигнал на блоке ТМ - обрыв анодной цепи с М3?
Я так понимаю что контролировать целостность цепи "труба -АЗ" можно только по наличию тока на выходе преобразователя, и в адаптерах сигналов нет таких параметров как обрыв анодной линии, да он и не нужен, смысл от такого сигнала какой, при таких повреждениях преобразователь выходит в режим холостого хода, что приводит к резкому увеличению напряжения на выходе и отсутствию тока, пропал ток а это основной параметр, бригада на выезд однозначно, разбираться по месту. Для чего им такой сигнал именно выделять, что он им дает, и что значит хотят заводскую клемму, они что и другие бывают что ли?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 16:49   #9
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Сергей Чекушкин,
Также объяснил телемеханикам, но они в ТТ(тех.требованиях) прописали снятие кучи сигналов, в том числе и обрыв АЗ, а наши телемеханики голову ломают.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 16:58   #10
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Сергей Чекушкин,
Также объяснил телемеханикам, но они в ТТ(тех.требованиях) прописали снятие кучи сигналов, в том числе и обрыв АЗ, а наши телемеханики голову ломают.
Так чем мотивируют то такие требования, или так просто хотелки...
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot