Старый 18.03.2015, 20:30   #9
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Ezhik, С внутренней поверхности трубы, натекающий с анода на наружную стенку трубы ток, не должен ни куда "выходить", он идет сразу в точку дренажа и к источнику т.е. СКЗ. По моему мнению (это только мои размышлизмы) внутри трубы, во внутреннем электролите, создаются мощные гальванопары, и создает их именно ВЭИ потому что не шунтирована БДР.
Сергей, натекающий от анода ток не может идти в точку дренажа - это же ионы, куда они в металл полезут? А электроны СКЗ перекачивает как насос из анода и выталкивает их из металла трубы в почвенный электролит. ВЭИ несомненно делает свое черное дело, но порыв в 300 метрах от нее - уже что-то другое, для гальванопары многовато.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
 