Добрый день, товарищи! Подскажите, пожалуйста, 1) для чего нужны маркерные накладки на подземном газопроводе и касается ли это ЭХЗ, и надо ли мерить на них потенциалы?
2) Еще у меня на газопроводе стоит КИП с заземляющим устройством. Что надо на нем померить (заземляющее устройство, потенциалы)???
3) По трассе проектируемого газопровода имеются пересечения с существующими газопроводами и кабелями связи. По проекту их защита осуществляется одной проектируемой УКЗ. Снимать с них показания потенциалов также как и с проектируемого газопровода или есть какие-то нюансы на места пересечений?

Заранее, огромное спасибо, друзья!

Добавлено через 5 минут
И еще вопрос, друзья, если у меня газопровод и подземные емкости приварены к общему заземляющему контору (не более 4 Ом), то как это повлияет на работу СКЗ и что будет с заземлением при работе СКЗ?
Danilg2459as вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 18:30   #2
Fe2O3
Участник
 
Аватар для Fe2O3
 
Регистрация: 01.05.2012
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 28
Fe2O3 На пути к лучшему
По умолчанию

маркеры для ВТД (советую засечь их на GPS)
На кипе потенциалы
снимать так же

Добавлено через 15 минут
будешь защищать защитное заземление
Fe2O3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 08:54   #3
maris_st
Участник
 
Аватар для maris_st
 
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 99
maris_st На пути к лучшему
По умолчанию

а где это у вас в Астрахани такой газопровод?
maris_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 13:30   #4
Danilg2459as
Новичок
 
Аватар для Danilg2459as
 
Регистрация: 30.04.2013
Адрес: г. Астрахань
Сообщений: 11
Danilg2459as На пути к лучшему
По умолчанию

Наша организация находится в Астрахани, а так у нас есть объекты по России.... Данный объект находится в Краснодаре...
Danilg2459as вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 18:12   #5
maris_st
Участник
 
Аватар для maris_st
 
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 99
maris_st На пути к лучшему
По умолчанию

в краснодаре можем помочь предметно!
maris_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 20:35   #6
Danilg2459as
Новичок
 
Аватар для Danilg2459as
 
Регистрация: 30.04.2013
Адрес: г. Астрахань
Сообщений: 11
Danilg2459as На пути к лучшему
По умолчанию

По подробнее опишите, пожалуйста...
Danilg2459as вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 20:48   #7
Danilg2459as
Новичок
 
Аватар для Danilg2459as
 
Регистрация: 30.04.2013
Адрес: г. Астрахань
Сообщений: 11
Danilg2459as На пути к лучшему
По умолчанию

Господа, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, когда давим катодкой в точку дренажа газопровода, а ток растет. И еще, мерим потенциал на катодке отдельно от дренажа, он есть, подсоединяем дренаж - потенциал пропадает и становится естественным.... может быть, отсутствует сама точка дренажа (сварка кабеля с газопроводом)?

Добавлено через 2 минуты
Товарищи, подскажите, где можно пройти обучение по пусконаладочным работам ЭХЗ и сколько в деньгах и по времени это займет, если есть такие данные...
Заранее, спасибо!! (обучение от организации)
Danilg2459as вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 22:04   #8
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,612
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Danilg2459as Посмотреть сообщение
. И еще, мерим потенциал на катодке отдельно от дренажа, он есть, подсоединяем дренаж - потенциал пропадает и становится естественным.... может быть, отсутствует сама точка дренажа (сварка кабеля с газопроводом)?
Не понятно описываете ситуацию, я лично ни чего не понял, чем вы занимаетсь? как попали на наладку? Все КЛ и ВЛ постоянного тока УКЗ, контрольные кабели,исправность всех элементов системы ЭХЗ, соответствие их подключения, вы впервую очередь должны были проверить, до проведения индивидуальных и комплексных испытаний, с этого начинается ПНР
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 12:17   #9
Danilg2459as
Новичок
 
Аватар для Danilg2459as
 
Регистрация: 30.04.2013
Адрес: г. Астрахань
Сообщений: 11
Danilg2459as На пути к лучшему
По умолчанию

Всё это мы проверили, всё в норме. У нас имеется СКЗ,с катода уходят 2х35 кабеля на БСЗ-40 (4шт двухканалных, между входами и выходами БСЗ перемыки 2х35). От каждого канала (12 шт) 2х35 кабеля уходят на точку дренажа, т. е. в КИП с БСЗ, где кабель 2х35 от БСЗ-40 соединяется с 2х35 кабелем от газопровода. И когда мы мерим поляризационный и суммарный потенциал на кабеле от БСЗ-40 на КИП, то у нас есть определенный потенциал. Но когда мы подключаем кабель от газопровода (точка дренажа), то потенциал остается неизменным, какой мы мерили при выключенной СКЗ. Прибавляя ток на СКЗ, картина не меняется. Поэтому я и думаю, может отсутствует сама приварка кабеля к газопроводу с самим газопроводом, то есть оголенный конец кабеля к точке дренажа тупо зарыт в землю....
Danilg2459as вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 12:49   #10
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,612
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Danilg2459as Посмотреть сообщение
У нас имеется СКЗ,с катода уходят 2х35 кабеля на БСЗ-40 (4шт двухканалных, между входами и выходами БСЗ перемыки 2х35).
Пермычки я так понимаю должны быть только по входу БСЗ между 4мя двухканалными БСЗ, и кабелем с одного из них уходит на (-) СКЗ, а с выходов БСЗ (+) на свои защищаемые сооружения. Вобще схему так и непонял, в моем понимании не важно сколько сооружений защищает одна СКЗ, раз Т.Д. выполнены через БДРМ(БСЗ), это очень хорошо, удобно проследить сколько тока мы собираем с каждого сооружения.
Цитата:
Сообщение от Danilg2459as Посмотреть сообщение
И когда мы мерим поляризационный и суммарный потенциал на кабеле от БСЗ-40 на КИП, то у нас есть определенный потенциал.
Вы должны мерить не на дренажном кабеле а на контрольном выводе с трубопровода(не менее 3-х диаметров).
Цитата:
Сообщение от Danilg2459as Посмотреть сообщение
Прибавляя ток на СКЗ, картина не меняется.
Такое может происходить в Т.Д. котрая выполненна на заземленном участке трубопровода, если так то советую просто выносным электродом отойти от такого участка (от Т.Д.) хотя бы на метров 10 и проследить там изменение при включенной и отключенной СКЗ суммарногопотенциала, кусок провода 10м думаю найдете.
Цитата:
Сообщение от Danilg2459as Посмотреть сообщение
Поэтому я и думаю, может отсутствует сама приварка кабеля к газопроводу с самим газопроводом, то есть оголенный конец кабеля к точке дренажа тупо зарыт в землю....
Вы измерте потенциал на дренажном кабеле 2*35 и на контрольном выводе (обычно 2*6),при выключенной СКЗ, должны быть одинаковые значения,в конце концов можно просто прозвонить кабели через сам трубопровод, да и ток по жилам можно посмотреть клещами, по дренажному кабелю если он соединен с трубопроводом обязательно потечет ток в напрвлении к источнику т.е. к минусу СКЗ.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 07.05.2013 в 13:19.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot