Старый 28.02.2014, 13:45   #1
Ruziko
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 10
Ruziko На пути к лучшему
По умолчанию Очередной вопрос по заземление и ЭХЗ

Здравствуйте. В процессе изучения ЭХЗ опять столкнулся с проблемой заземления воздушной части трубопровода. Суть проблемы. Есть некая воздушная часть трубопровода, которая изолирована от основной трубы электроизолирующими муфтами НЭМС. Скажем на одном участке стоит СКЗ, которая подает потенциал на трубу, которая в свою очередь выходит на воздух и опять через скажем 50 метров заходит обратно Соответственно потенциал остается только на той части трубы на которой стоит СКЗ. Вопрос. Как перебросить потенциал с одного конца воздушного перехода на другой?.
По логике нужно кинуть в земле кабель 2х35, а если не земля а река например? желательно бы еще ссылочку на документ в котором можно об этом узнать.
Ruziko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 15:16   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Если у вас установлена ВЭИ (или любое другое электроизолирующее соединение то оно ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть шунтировано регулируемой перемычкой типа БДРМ! все это прописано в ГОС Р 51164-98, в УПР ЭХЗ, в инструкциях по проектированию. А в чем трудность перехода кабеля через реку? переход ведь воздушный вы говорите, труба же значит как то переходит а значит и кабель перейдет!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 10:37   #3
Ruziko
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 10
Ruziko На пути к лучшему
По умолчанию



В ГОСТЕ ответа на свой вопрос я почему-то не нашел, может подскажите пункт?
А если делать по УПР ЭХЗ то если я ничего не путаю пропадает смысл от электроизолирующего соединения?
Еще один вопрос в догонку, при какой толщине стенки трубы термитная сварка повреждает внутреннюю изоляцию трубы? и если не трудно ссылку на документ.

Последний раз редактировалось Ruziko; 05.03.2014 в 08:08.
Ruziko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 08:08   #4
Ruziko
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 10
Ruziko На пути к лучшему
По умолчанию

up
Ruziko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 08:24   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Ruziko, В ГОСТ Р 51164-98, сказано конечно скупо, почитайте раздел 5.13.1.
Цитата:
Сообщение от Ruziko Посмотреть сообщение
А если делать по УПР ЭХЗ то если я ничего не путаю пропадает смысл от электроизолирующего соединения?
Ни куда смысл не пропадает, таким образом организуется совместная защита смежных трубопроводов! в том числе и разделенных ВЭИ!
Цитата:
Сообщение от Ruziko Посмотреть сообщение
Еще один вопрос в догонку, при какой толщине стенки трубы термитная сварка повреждает внутреннюю изоляцию трубы?
НТД подсказать не могу, сам искал как то, так по моему и не нашел, но точно знаю что толщина стенки трубы для применения термитной сварки катодных выводов под давлением, должна быть не менее 5 мм!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 12:03   #6
Ruziko
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 10
Ruziko На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Ruziko, В ГОСТ Р 51164-98, сказано конечно скупо, почитайте раздел 5.13.1.
Ни куда смысл не пропадает, таким образом организуется совместная защита смежных трубопроводов! в том числе и разделенных ВЭИ!
НТД подсказать не могу, сам искал как то, так по моему и не нашел, но точно знаю что толщина стенки трубы для применения термитной сварки катодных выводов под давлением, должна быть не менее 5 мм!
По поводу 1.
Разве ВЭИ не используются для того чтобы, например, при заземлении воздушной части трубопровода потенциал не уходил с трубы которая находится под землей? или ВЭИ имеют и другое назначение? а если шунтировать воздушную и подземнюю часть трубопровода то смысл исчезает?
По поводу 2. Тоже не нашел НТД по толщине трубы, но заказчик не разрешает привариваться к трубе 219х8 с внутренним покрытием. И заложил в проекте специальные трубные узлы с ушком к которому нужно присоединяться болтовым соединением.
Ruziko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 15:52   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ruziko Посмотреть сообщение
Разве ВЭИ не используются для того чтобы, например, при заземлении воздушной части трубопровода потенциал не уходил с трубы которая находится под землей? или ВЭИ имеют и другое назначение? а если шунтировать воздушную и подземнюю часть трубопровода то смысл исчезает?
Вы все правильно понимаете, именно для этого и применяют изолирующие соединения, но ведь если мы возьмем и просто отсечем заземленный участок ВЭИ то тогда мы создадим условия для возможного возникновения анодных зон! т.е. до вставки потенциал будет -1,50В после вставки -0,60В и кто нам гарантирует что не начнет работать гальванопара и вызванный этой гальванопарой блуждающий ток не начнет, неконтролируемо перетекать по грунту с одной части трубопровода на другую, отсеченную! Поэтому и ставят регулируемую шунтирующую перемычку (БДРМ), с помощью которой мы можем ограничить стекающий с (АЗ) УКЗ, ток на заземленный участок трубопровода вставляя в цепь сопротивление! Именно защитный ток натекающий на сооружение создает катодную поляризацию и сдвиг потенциала на сооружении и изменяя его величину мы регулируем величину потенциала, величину сдвига! Так что разберитесь что такое потенциал, откуда он появляется)) как его контролировать и изменять его величину! Потенциал ни куда не уходит и не приходит, он меняется по величине и меняет его величина ТОКА натекающая на трубопровод!
Цитата:
Сообщение от Ruziko Посмотреть сообщение
Тоже не нашел НТД по толщине трубы, но заказчик не разрешает привариваться к трубе 219х8 с внутренним покрытием.
Ну не разрешает значит не разрешает, хозяин барин, конечно он должен обосновать свои опасения с ссылкой на НТД.
Цитата:
Сообщение от Ruziko Посмотреть сообщение
И заложил в проекте специальные трубные узлы с ушком к которому нужно присоединяться болтовым соединением.
Ни чего плохого в этом не вижу, многие МГ так и сделаны! и контрольные катодные выводы там имеют алюминиевые жилы!

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 05.03.2014 в 18:07.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 08:17   #8
Ruziko
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 10
Ruziko На пути к лучшему
По умолчанию

Ну все понятно, спасибо большое, сейчас появилась хоть какая-то логика во всех этих ВЭИ.
Ruziko вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot