Выпрямитель катодной защиты:
В-ОПЕ-М2-С1-104-48-У1-В-4.20
Ток 104 А, напряжение 48 В
Вопрос, при регулировании ток доходит до примерно 45 А, дальше ручку крутишь, ток не увеличивается ( напряжение при этом 58 В).
В чем причина, ток ток и напряжение не соответствуют номинальным, кто еще может сталкивался. СКЗ по часам наработки новая, сама 2010 г но по внешнему виду не в самом чистом и опрятном месте ее хранили сразу видно.
martram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 18:54   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от martram Посмотреть сообщение
Вопрос, при регулировании ток доходит до примерно 45 А, дальше ручку крутишь, ток не увеличивается ( напряжение при этом 58 В).
А вы чем прогружаете то ее, если используете цепь труба -анод то по всей вероятности у вас с анодом беда, сопротивление растеканию большое....так что измеряйте цепь сперва, а если сам преобразователь хотите проверить то нагружайте его через балластный реостат, удобно правда великоват он конечно но за то 100А в легкую...Еще возможно ограничение по току стоит на 45 А, советую хорошенько изучить руководство по эксплуатации)))

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 21.10.2012 в 18:59.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 07:01   #3
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от martram Посмотреть сообщение
Выпрямитель катодной защиты:
В-ОПЕ-М2-С1-104-48-У1-В-4.20
Ток 104 А, напряжение 48 В
В чем причина, ток и напряжение не соответствуют номинальным
Номинальные режимы ни есть максимальные рабочие режимы регулирования и соответствовать оным не должны и не могут
Сергей правильно сказал если хотите проверить выходные параметры СКЗ то нагрузите ее реастатом, только для чего вам это нужно...

Последний раз редактировалось Alexandr; 22.10.2012 в 07:07.
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 09:03   #4
martram
Новичок
 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 8
martram На пути к лучшему
По умолчанию

Да просят акт составить, в котором указать пределы регулирования
martram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 09:16   #5
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от martram Посмотреть сообщение
Да просят акт составить, в котором указать пределы регулирования
Пусконаладка?
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 07:02   #6
Latyshev
Новичок
 
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 1
Latyshev На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от martram Посмотреть сообщение
Выпрямитель катодной защиты:
В-ОПЕ-М2-С1-104-48-У1-В-4.20
Ток 104 А, напряжение 48 В
Вопрос, при регулировании ток доходит до примерно 45 А, дальше ручку крутишь, ток не увеличивается ( напряжение при этом 58 В).
В чем причина, ток ток и напряжение не соответствуют номинальным, кто еще может сталкивался. СКЗ по часам наработки новая, сама 2010 г но по внешнему виду не в самом чистом и опрятном месте ее хранили сразу видно.
У Вас станция вышла на предел по напряжению. Это зависит от сопротивления растеканию анодного поля.... токовая нагрузка зависит от состояния изоляции защищаемого сооружения. Если хотите "дожать" анодники - ставьте в режим 2U - можно раскочегарить примерно до 100В (не знаю как в Энергомеровских, а в Сигналовских меняется перемычками). Если цель получить 104А нагрузки - реконструируйте анодники+мероприятия по снижению сопротивления растеканию.
Latyshev вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot