Доброго времени суток, столкнулись с проблемой, при кап. ремонте СКЗ установили станцию ПКЗ АР и аноды ЭЛЖК. Станция проработала буквально неделю и села, напряжение взлетело до максимума, а ток упал в ноль. Пришли к выводу что обрыв цепи анодов, вскрыли, все целое, аноды при выкапывании почистили лопатой, уложили обратно. Заработало опять на неделю и станция села. По такому же сценарию сели около 50 станций, но они проработали в среднем в течении года, При анализе пришли к выводу, так ведут электроды одних партий выпуска в течении 2 лет. Подскажите если кто-то с такими проблемами сталкивался и как они решались????. по
АлександрВЛД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 11:16   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Приветсвую вас коллега, хорошо что озвучили эту тему, я ее както туже поднимал, http://www.enes26.ru/forum/showthread.php?t=99364 нам настойчиво предлагали их, но я решил работать со старыми проверенными от "Химсервиса". Вообще странное конечно поведение, сопротивление растеканию тока АЗ, как изменялось с течением времени? постепенно увеличивалось или резко, скачком? они у вас глубинные или подповерхностные? засыпали активатором?
Вложения
Тип файла: doc Паспорт заземлитель ЭлЖК - 1500 рабочий 1.doc (416.5 Кб, 4467 просмотров)
Тип файла: doc сравнительная характеристика.doc (64.0 Кб, 646 просмотров)

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 21.12.2013 в 11:22.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 11:23   #3
АлександрВЛД
Новичок
 
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 6
АлександрВЛД На пути к лучшему
По умолчанию

все ремонты этого года были в грунтах глины, что и является активатором который советует производитель, ни одна станция не проработала больше месяца, чаще неделю. станции прошлых 2 лет постройки проработали около полугода, показания менялись постепенно, некоторые резко, электроды поверхностные, т.к. промерзание меньше 30 см
АлександрВЛД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 11:25   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Проблема конечно же в самих анодах, что говорит производитель?
Вложения
Тип файла: docx Паспорт КМЗ ДОН..docx (65.6 Кб, 929 просмотров)

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 21.12.2013 в 11:29.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 11:30   #5
АлександрВЛД
Новичок
 
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 6
АлександрВЛД На пути к лучшему
По умолчанию

говорит, что технология не изменялась, но было небольшое превышение нихрома в составе. Мы пришли к выводы, что этот нихром и является изолятором электродов, но завод с себя снимает всю ответственность

Добавлено через 3 минуты
не нихрома, а кремния
АлександрВЛД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 11:30   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Странно что производитель за свой брак, снимает с себя ответственность, ни каких гарантийных обязательств нет что ли? вот поэтому лучше всегда работать со старыми производителями! в паспорте 36 месяцев после монтажа и 48 с момента отгрузки, пусть меняют или сами проводят исследования своего продукта и докажут что он соответствует сертификату
Вложения
Тип файла: pdf сертификат 688.pdf (517.5 Кб, 535 просмотров)

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 21.12.2013 в 11:35.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 11:34   #7
АлександрВЛД
Новичок
 
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 6
АлександрВЛД На пути к лучшему
По умолчанию

про какую газоотводную трубку они указывают в сравнительной характеристике, и как она устанавливается?
АлександрВЛД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 11:38   #8
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

АлександрВЛД, У вас должна быть инструкция по монтажу на этот тип АЗ, трубки обычно устанавливают на глубинные, например как тут http://www.xn--b1aficrzfe2a.com/anod...eevets-mg.html
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 11:42   #9
АлександрВЛД
Новичок
 
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 6
АлександрВЛД На пути к лучшему
По умолчанию

Благодарю за помощь
АлександрВЛД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 00:51   #10
Рома Гаваец
Участник
 
Аватар для Рома Гаваец
 
Регистрация: 09.01.2014
Адрес: Ивано-Франковск Украина
Сообщений: 27
Рома Гаваец На пути к лучшему
По умолчанию

Да это нихром...и постепенно у анода стает сопротивление растекания все больше...выняли почистили уложили...ну и снова эта песня...самые нажежные аноды из кусков трубы или ЭГТ или ЗФС...совдеповские хорошие и проверенные...а это барахло что ваш производитель штампует-это для продажи госконторам чтобы отмыть деньги
Рома Гаваец вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot