Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Не совсем понятна описанная схема, что значит на своем трубопроводе? проектируемый что ли? или существующий магистральный? куда установлены ИФС и главное для чего? и для чего защищать отсеченный кусок трубопровода протекторами? если остальной трубопровод не защищен? он получается у вас надземный что ли? желательно схемку бы посмотреть а то тяжело представить ситуацию
Проектируемый промысловый нефтепровод пересекает существующий магистральный газопровод. ИФС установлены на проектируемом нефтепроводе, что бы отсечь участок защищаемого трубопровода от не защищаемого т.к. по номам промысловый трубопровод защищать ЭХЗ на требуется. Трубопровод подземный. пересечение будет выполнено методом ГНБ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: truba.JPG
Просмотров: 1343
Размер:	208.9 Кб
ID:	486  