Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 06.04.2015, 10:37   #21
MiniloG
Активный участник
 
Аватар для MiniloG
 
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
MiniloG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Бывалый, Так что получается, коэффициент пульсации это, отношение амплитуды измеренной в режиме АС (с закрытым входом) к рабочему напряжению измеренному, в режиме DC? прав значит, maris_st.
Сергей все верно. Лично я снимал всегда в рабочих режимах, мне этого хватало.

Добавлено через 11 минут
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Сообщение от MiniloG
Левый преобразователь "рабочий", правый нет.
как вы это определили???
Как известно, очень часто используемый преобразователь Энергомера ВОПЕ-М3 на выходе должен иметь 100 Гц.
На левом фото мы это видим.
На правом фото налицо неработоспособность плеча выпрямителя (частота сигнала 50 Гц) возможно обрыв диода/тиристора или неисправность схемы управления.
MiniloG вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot