Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 06.04.2015, 10:37   #51
MiniloG
Активный участник
 
Аватар для MiniloG
 
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
MiniloG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Бывалый, Так что получается, коэффициент пульсации это, отношение амплитуды измеренной в режиме АС (с закрытым входом) к рабочему напряжению измеренному, в режиме DC? прав значит, maris_st.
Сергей все верно. Лично я снимал всегда в рабочих режимах, мне этого хватало.

Добавлено через 11 минут
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Сообщение от MiniloG
Левый преобразователь "рабочий", правый нет.
как вы это определили???
Как известно, очень часто используемый преобразователь Энергомера ВОПЕ-М3 на выходе должен иметь 100 Гц.
На левом фото мы это видим.
На правом фото налицо неработоспособность плеча выпрямителя (частота сигнала 50 Гц) возможно обрыв диода/тиристора или неисправность схемы управления.
MiniloG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 15:09   #52
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,612
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MiniloG Посмотреть сообщение
На правом фото налицо неработоспособность плеча выпрямителя (частота сигнала 50 Гц) возможно обрыв диода/тиристора или неисправность схемы управления.
Все верно, не разглядел сперва частоту, вот какие у меня получились осцилограммки, еще на 2-х В-ОПЕ-М1; М3, длительность развертки 5мс/деление (на УКЗ№2 длительность развертки в режиме АС 2,5 мс/дел), коэффициент вертикального отклонения 5В/дел., период 10мс.
Вложения
Тип файла: rar Осцилограммы В-ОПЕ-М1(3).rar (30.5 Кб, 717 просмотров)

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 06.04.2015 в 15:23.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 15:28   #53
MiniloG
Активный участник
 
Аватар для MiniloG
 
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
MiniloG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Все верно, не разглядел сперва частоту, вот какие у меня получились осцилограммки, еще на 2-х В-ОПЕ-М1; М3, длительность развертки 5мс/деление, коэффициент вертикального отклонения 5В/дел., период 10мс.
"Хорошие" картинки, еще бы размерность была на шкалах.
Скоро поля, поснимаю осциллограмм, тоже поделюсь)
MiniloG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 15:35   #54
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 575
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Бывалый, Так что получается, коэффициент пульсации это, отношение амплитуды измеренной в режиме АС (с закрытым входом) к рабочему напряжению измеренному, в режиме DC? прав значит, maris_st.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/7805
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 16:16   #55
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,612
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

MiniloG, Такое программное обеспечения у ослика АКТАКОМ АСК-2018)), снизу текстом подписи: частоты, коэффициента вертикального отклонения, длительности развертки, периода, амплитуды и т.д., без возможности редактирования сохраняемого файла, а сохраняет в файл в виде картинки только так, но в целом мне он понравился, быстро можно в автоматическом режиме настройки, снять осцилограмму неизвестного сигнала + режим мультиметра.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 16:19   #56
MiniloG
Активный участник
 
Аватар для MiniloG
 
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
MiniloG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
MiniloG, Такое программное обеспечения у ослика АКТАКОМ АСК-2018)), снизу текстом подписи: частоты, коэффициента вертикального отклонения, длительности развертки, периода, амплитуды и т.д., без возможности редактирования сохраняемого файла, а сохраняет в файл в виде картинки только так, но в целом мне он понравился, быстро можно в автоматическом режиме настройки, снять осцилограмму неизвестного сигнала + режим мультиметра.
MiniloG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 16:42   #57
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,612
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Всем спасибо за консультацию, как я понял практически ни на одном, исследованном мной преобразователе В-ОПЕ-М (образца до 2001 г) нет коэффициента пульсации менее 3%, посмотрим что покажет серия -В, там у них на выходе стоит уже батарея конденсаторов, доберусь я до них скоро))

Добавлено через 8 минут
Возник еще вопрос, может все эти измерения надо делать с активной нагрузкой т.е. прогружая преобразователь реостатом, может влиять нагрузка на эти измерения?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 16:43   #58
MiniloG
Активный участник
 
Аватар для MiniloG
 
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
MiniloG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MiniloG Посмотреть сообщение
Вряд ли кто-то сможет внятно это объяснить этот "бред".
Просто исходя из этой логики большинство трубопроводов должны были разрушиться уже очень давно, потому как в большинстве случаев пульсации не вписываются в нормы.
Да, Сергей, так и есть, даже на новой УКЗ порой не всегда пульсация в норме.
MiniloG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 16:45   #59
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 575
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Всем спасибо за консультацию, как я понял практически ни на одном, исследованном мной преобразователе В-ОПЕ-М (образца до 2001 г) нет коэффициента пульсации менее 3%, посмотрим что покажет серия -В, там у них на выходе стоит уже батарея конденсаторов, доберусь я до них скоро))
Не думаю, что конденсаторы сильно помогут - чтобы сильно сгладить пульсации на номинальном токе, нужна очень большая емкость. такие вещи лучше всего смотреть на реальной нагрузке, когда катодка уже стоит на трубе.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 20:36   #60
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,612
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Снимал недавно осциллограммы на преобразователе В-ОПЕ-ТМ-2 (Ставропольский Радиозавод "Сигнал") обычный тиристорный выпрямитель, но на выходе нет ни каких пульсаций, нет частоты 100 Гц, такую осциллограмму я видел только на инверторах.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.