Старый 25.04.2015, 09:39   #36
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Конечно исключения встречаются, но очень редко, например при большой плотности катодного тока на КИП рядом с анодом, вертикальный градиент влияет на измерения с поверхности и с глубины.
При обследованиях встречаются КИПы , потенциал на которых вроде бы есть, но он меньше потенциала, измеренного выносным электродом, подключенным к соседнему КИПу. Разница обычно 200-300мВ. Так бывает, когда приварка отвалилась от трубы и потенциал измеряем через тончайший слой воды под приваркой. По потенциалу КИП видится исправным, а по сопротивлению сразу определится неисправность