Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 14.12.2015, 14:19   #9
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 575
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Не могу это выражение понять! я понимаю что вы говорите про ток, но как определить что он блуждающий и это не влияние катодной станции! Или это ситуация когда ток остается неизменным а потенциал скачет, говорит об отсутствии БТ? тогда причина колебаний потенциала в чем?
Блуждающий ток очень редко бывает неизменным, он обычно меняет величину, а ток катодки не меняется. Если потенциал скачет при неизменном токе в трубе - виновата пресловутая омическая составляющая, я уже ранее описывал это в своей статье "Начинающим".
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
 