Цитата:
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
При потенциале труба земля -0,9 достигается полная защита анодные реакции прекращают протекать, при потенциалах ниже -0,9В не следует вообще говорить об анодных зонах.
Про полную защиту и прекращении всех коррозионных процессов, со 100% уверенностью говорить не приходится, при минимальном суммарном потенциале -0,9В мы можем только предполагать, что скорость коррозии снизилась до минимально допустимой 0,025мм/год, а эффективность работы системы ЭХЗ на каком либо участке мы можем констатировать только как говорится "вскрыв" трубопровод.