Старый 10.06.2016, 09:14   #11
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

efh, Такая же проблема, надо согласовать изменение в проекте, на резьбовое надземное. Не помните как обосновали свою "хотелку"?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 16:21   #12
efh
Участник
 
Аватар для efh
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 39
efh На пути к лучшему
По умолчанию

Я ничего не обосновывал. Все решали начальники. Просто термитная приварка, когда отвалится, приварить обратно довольно проблематично во взрывоопасной зоне. А отрывают, когда зимой снег чистят. На болт посадить намного проще, да и соединение такое всегда можно проконтролировать, не скрыто грунтом оно. Ведь в точке дренажа, в СКИПе, соединение тоже болтовое.

Последний раз редактировалось efh; 10.06.2016 в 16:52.
efh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 21:20   #13
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

efh, Мыслим с вами одинаково, я тоже на такой позиции. Так все и объяснил.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 14:13   #14
efh
Участник
 
Аватар для efh
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 39
efh На пути к лучшему
По умолчанию

Термитом к трубе приваривать требуют, потому что давление там. По сравнению с дуговой сваркой структура металла не изменяется, переходное сопротивление минимально. А на закладной детали давления нет, контакт всегда открыт для контроля.
efh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 17:14   #15
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

efh, Посмотрите 6-й раздел УПР.ЭХЗ-01-2007, там есть разные способы, кроме термитом к трубе (как так получилось не знаю, вопрос создателям УПР). В основном эл. дуговая сварка круглого стального прута или стальной полосы к трубе, а потом термитным патроном к нему кабель, или болтовым соединением.

Добавлено через 1 минуту
efh, Давление думаю тут не причем, кольцевые швы на МГ, все варятся эл. дуговой сваркой, термит по сравнению с ней горчичник))
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot