Старый 11.03.2015, 21:21   #1
Rafael
Участник
 
Аватар для Rafael
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 50
Rafael На пути к лучшему
По умолчанию Сопротивление анодного заземлителя

При проектировании АЗ в проекте было рассчитано сопротивление в 0,98- 1,8 Ом . По факту, из-за большого сопротивления грунта почти все УКЗ на данном месторождении работают с сопротивлениями анодных заземлителей от 2 до 15 Ом (Всего 28 УКЗ) При этом суммарные потенциалы на обсадных колоннах скважин не опускаются ниже -0,9 в . На половине обсадных колонн скважин потенциал установился на уровне не менее -1,5в.
Не смотря на это руководство твердит, что с целью уменьшения сопротивления растеканию тока АЗ следует произвести заливку анодных заземлителей глинистым раствором.
Вопрос: Есть ли необходимость в проведении данных мероприятий , когда на половине обсадных колонн защищаемых скважин защитный потенциал и так находится на уровнях -1,5 В ?
То есть если мы произведем заливку , тем самым выйдем на токи (сопротивление) заложенные в проекте , не окажется ли так, что потенциал при этом поднимется выше предельно допустимых значений? У нас все установки согласно внутреннего РД заставляют эксплуатировать выставляя токи заложенные в проекте исполнительно- технической документации (потенциал установившийся при этом на обсадной колонне считается второстепенным значением)
Как вообще, завышенный потенциал будет влиять на металл обсадных колонн скважин?

С уважением ко всем участникам данного форума.....
Rafael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 22:21   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Первый раз слышу что на обсадной колонне есть потенциал выше -0,75-0,90 В, как этого можно достичь для меня загадка! да и как вы замерите потенциал на обсадной колонне, только с поверхности, а ведь они есть и по 4 км., не вижу ни какого смысла защищать не изолированную трубу, да это и невозможно простыми анодами.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 17:02   #3
Rafael
Участник
 
Аватар для Rafael
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 50
Rafael На пути к лучшему
По умолчанию

Это скважины по добыче битума, их глубина в среднем 150 м , без изоляции , потенциал ( защитный) - 2 вольта при токе 5-7 ампер набирает легко. Я не говорю про спуски зондов . Замер производится на наземной части колонны.
Rafael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 15:32   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Rafael, Ну тогда понятно, на таком коротком куске трубы это реально! практически как на футляре дорожного перехода! Не знал что битум добывают со скважин из под земли!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 17:58   #5
Rafael
Участник
 
Аватар для Rafael
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 50
Rafael На пути к лучшему
По умолчанию

Битум предварительно разжижают путем нагнетания в пласт пара 200 С , а затем выкачивают насосами. Ну это в двух словах- технология гораздо сложнее....
Rafael вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot