По умолчанию скз Тверца 900

После установки скз Тверца 900 , в момент включения станции потенциал резко возрастает до -13,0в, уменьшить ток не получается, дренажные кабели на газопровод и аноды не меняли. Пробовали заведомо исправную станцию с блоком питания, результат тотже. На клемме анод тоже минус. Может ли быть причиной обрыв анода, или касание анодного кабеля корпуса станции(подставки)?
Unter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 05:35   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Unter, Она у вас что неуправляемая что ли))) а может в режиме неуправляемого преобразователя стоит? Естественно перед включением вы должны проверить соответетсвие подключения силовых кабелей, убедится что все правильно подключенно, проверить мегаомметром сопротивление изоляции кабельных и воздушных линий постоянного тока. Но сразу выходить на максимальный режим станция все равно не должна это ведь управляемый преобразователь.
Цитата:
Сообщение от Unter Посмотреть сообщение
На клемме анод тоже минус.
Это предложение совсем непонятно...
У вас что преобразователь получается не управляется что ли? в чем проблема? главное не потенциал а какой ток на выходе преобразователя! и он должен быть регулируемым!

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 12.02.2014 в 05:38.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 10:07   #3
Unter
Новичок
 
Регистрация: 11.02.2014
Сообщений: 3
Unter На пути к лучшему
По умолчанию

Станция работает в режиме стабилизации тока, но какой бы ток не выставляли она его не меняет, потенциал на КУ возрастает в момент подачи питания на СКЗ, на режим она выходит через 60 секунд, вернее должна выходить, попытки изменить параметры(ток) вручную результатов не дают. мултиметр показывает короткое замыкание анодного дренажного кабеля на корпус станции.
Unter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 10:39   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Тогда все понятно, станция у вас закорочена по вторичным (выходным) цепям т.к. трубопровод тоже связан, по металлу, с контуром заземления т.е. с корпусом СКЗ, в принципе традиционный преобразователь вообще не включится при таком замыкании, ну инверторы почему то работают, устраните контакт и проверьте еще раз на работоспособность, регулировать выходное напряжение и ток, в ручном режиме все равно конечно должен инвертор.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 10:42   #5
Unter
Новичок
 
Регистрация: 11.02.2014
Сообщений: 3
Unter На пути к лучшему
По умолчанию

Спасибо, будем пробовать.
Unter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 11:55   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Unter, Попробуйте с откинутыми дренажными кабелями, т.е. на холостом ходу, напряжение на выходе он должен плавно поднимать и отпускать на 0, поставьте мультиметр на "выход" преобразователя и проверьте в ручном режиме управления на "холостом ходу".

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 12.02.2014 в 12:15.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 08:06   #7
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 129
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

проверте станцию на стенде с нагрузочным, работаю с этими станциями четыре года, проблем нет
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot