Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
31.03.2012, 00:37 | #11 | |
Активный участник
|
Цитата:
Насколько понял, Газпром(по крайней мере, управление энергетики) ориентируется на импульсные Саратовские НГК-ИПКЗ-Евро. |
|
31.03.2012, 18:41 | #12 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
|
13.04.2012, 13:12 | #13 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Уважаемые коллеги, кто эксплуатирует НГК-ИПКЗ, хотелось бы услышать отзывы о СКЗ, в частности меня интересует вопрос... из 10 станций (5 первые модели, 5 вторые) ни одна не выдает стабильное выходное напряжение, и ток, я уж про режим авт. поддерживания потенциала молчу..., у меня одного так они работают или это общая беда??? и еще вопрос, если эти инверторы работают импульсами как заявляет производитель, то какая продолжительность импульса, какая паузы???
|
13.04.2012, 19:34 | #14 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Это так называемое широтно-импульсное регулирование (сокращенно ШИМ). Суть в том, что при одной и той же частоте увеличивая длительность импульса нагрузке отдается большая мощность. Более подробно - воспользуйтесь поисковиком.
|
30.12.2013, 08:56 | #16 |
Новичок
Регистрация: 20.11.2012
Адрес: Тверь
Сообщений: 9
|
Молодец! алекс2014,