Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
16.04.2024, 22:21 | #11 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Не хочу словоблудить, мне неинтерсно знать скорость движения зарядов, по факту мы имеем замкнутую цепь с измеряемыми параметрами по которой протекает электрический ток и выполняет работу.
|
18.04.2024, 12:12 | #13 | |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Цитата:
ЗЫ. Разобрался. Вы, видимо, рассматриваете процесс в проводнике (металле) и в окружающей среде (грунте) одновременно. Туговато сегодня соображаю, вчера юбилей отмечал... Последний раз редактировалось Михаил Тим; 18.04.2024 в 12:26. |
|
19.04.2024, 14:51 | #14 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Вы совершенно верно подходите к проблеме - в ней без стакана не разберешься. Попробую кратко изложить то, на что ушло у меня 50 страниц текста.
1. В проводнике не может быть избытка электронов, так же, как и их недостатка. "Суммарный внутренний статический заряд проводника всегда равен 0". Учебник физики, раздел Электростатика. Число протонов равно числу электронов. Если протоны уходят с ионом валентностью 2+ в раствор, в тот же момент из проводника уходят 2 электрона. 2. Электроны в металле движутся от минуса источника напряжения к плюсу - это их истинное и единственное направление. 3. " Электронная теория" - бредятина, возведенная в ранг закона. Такое бывает. В двойном электрическом слое обкладками являются два слоя ионов у поверхности металла. Сам металл электрически нейтрален. У его поверхности не скапливаются электроны, поскольку "Электрическое поле внутри проводника равно 0". (там же). Соответственно, на поверхности проводника не может быть точек с разным потенциалом, поскольку " Поверхность проводника эквипотенциальна". (там же). По сути, мы измеряем не потенциал трубы относительно земли, а потенциал земли относительно трубы, и труба является неизменным базисом. Чтобы проще понять, наберите в Яндексе "модель двойного электрического слоя по Грэму". Как видите, знание школьного курса физики может и пригодиться в жизни. Сейчас я пишу пособие для своих коллег, там много чего еще будет, чтобы мозг сломать. Но все подкреплено законами физики, которые еще никто не оспорил. |
21.04.2024, 18:05 | #15 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 21.04.2024 в 18:08. |
23.04.2024, 09:11 | #17 |
Новичок
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
|
К теме
Я дико извиняюсь. Не было возможности продолжить тему. Есть фотографии .
На всякий случай повторю. Котельная. Система ХВП. Сырая вода - подготовка - подпитка котлов. Трубопровод комбинированный - Сталь - ПП - Сталь. По заверению пользователя все заземлено, но есть сомнения. Есть электрооборудование. |
23.04.2024, 09:15 | #18 |
Новичок
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
|
|
23.04.2024, 09:15 | #19 |
Новичок
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
|
|
23.04.2024, 21:11 | #20 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
В чем вы видите электрохимичность коррозии? На всех снимках очаги коррозии по нижней образующей, куда стекает конденсат с холодной трубы. Единственный непонятный момент - на фото 13 на отводе нарос сталактит непонятного происхождения. Здесь возможно присутствие какой-то химии. Мой совет - не заморачиваться, а зачистить трубы, хорошо их прокрасить и залить в теплоизоляцию, чтобы у воздуха не было доступа к холодной поверхности.
|