Старый 23.09.2013, 20:40   #1
Elek
Новичок
 
Регистрация: 23.09.2013
Сообщений: 1
Elek На пути к лучшему
19 Подскажите новичку в ЭХЗ

В общем есть 2 станции НГК. выдают по заданным параметрам ток. при замере потенциала на КИПах, прибор ОРИОН показывает что поляризационный потенциал в районе -0,8 а суммарный -0,024. подскажите почему может возникнуть такая беда. я так понимаю что, во всем виновато заземление которое защищает наземную часть трубопровода; если я прав то как возможно с минимальными затратами решить данную проблему?
Elek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 06:34   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

), скорее всего вы не правильно подклчили ОРИН, или он у вас неисправен т.к. Суммарный потенциал не может быть с такими значениямми и не может быть больше поляризационного! Советую любое измерение потенциала начинать с проверки работоспособности КИП, и стационарного ЭС.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 24.09.2013 в 06:38.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 15:58   #3
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

подскажите пункт НД который регламентирует время деполяризации трубопровода после отключения временной ЭХЗ
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 19:03   #4
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Такого пункта нет да и быть не может - слишком много факторов на это влияет. А для того, чтобы замеры вас не удивляли, возьмите себе за правило не верить биркам на проводах и проверять исправность КИП и соответствие маркировки клемм.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 20:19   #5
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Такого пункта нет да и быть не может - слишком много факторов на это влияет. А для того, чтобы замеры вас не удивляли, возьмите себе за правило не верить биркам на проводах и проверять исправность КИП и соответствие маркировки клемм.
Я о том, что нужно часть трубопровода от ифс до ифс отключить от протекторов и замерить стационарный потенциал, хотя известно что поляризационный потенциал исчезает не сразу. а порядка от нескольких секунд до несколько минут.
Могу ли я сделать замеры стационарного потенциала ч/з один час после отключения всех протекторов? или должен выдержать 24 часа деполяризации или 72 часа?
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 11:20   #6
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Время деполяризации зависит от диаметра и длины трубы, типа изоляции, тока защиты и много еще чего. Но в любом случае даже для труб малого диаметра нужна выдержка в несколько часов.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 17:44   #7
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Время деполяризации зависит от диаметра и длины трубы, типа изоляции, тока защиты и много еще чего. Но в любом случае даже для труб малого диаметра нужна выдержка в несколько часов.
понятно. значит на всякий случай 400 ку деполяризуем 24 ч.
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 00:31   #8
Рома Гаваец
Участник
 
Аватар для Рома Гаваец
 
Регистрация: 09.01.2014
Адрес: Ивано-Франковск Украина
Сообщений: 27
Рома Гаваец На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Такого пункта нет да и быть не может - слишком много факторов на это влияет. А для того, чтобы замеры вас не удивляли, возьмите себе за правило не верить биркам на проводах и проверять исправность КИП и соответствие маркировки клемм.
ВОТ ВОТ
Рома Гаваец вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot