Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Что ток натекающий на трубу и создает защитный поляризационный потенциал на границе металл электролит.
На любом металле в электролите создается двойной электрический слой, здесь же и возникает скачок потенциала, ток протекающий в таких условиях и называется током коррозии. Наша задача на границе металл-электролит сместить ток коррозии в сторону протекания катодных процессов.
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 17:10   #22
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
на границе металл-электролит сместить ток коррозии в сторону протекания катодных процессов.
так это и есть катодная поляризация, в чем непонятки то! чем мы его смещаем по твоему, пальцем что ли, внешним током.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 17:15   #23
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Ну чтобы уж совсем точно было, поляризация двойного слоя - это "растягивание" ионов, из которых слой и состоит, разностью напряжений между трубой и анодом.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 08:43   #24
Олег
Участник
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 87
Олег На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Что ток натекающий на трубу и создает защитный поляризационный потенциал на границе металл электролит.
Он не создает защитный поляризационный потенциал, а смещает существующий потенциал в сторону протекания катодных процессов.
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 09:41   #25
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Он не создает защитный поляризационный потенциал, а смещает существующий потенциал в сторону протекания катодных процессов.
Один говорит, что арбуз зеленый, а другой - что он сладкий... Вы оба правы, только один в фас, другой в профиль.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 13:51   #26
Олег
Участник
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 87
Олег На пути к лучшему
По умолчанию

Добрый день. Кто сталкивался с ремонтом контакта труба-кожух? Каким образом проводили ремонт?
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 15:58   #27
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Добрый день. Кто сталкивался с ремонтом контакта труба-кожух? Каким образом проводили ремонт?
На сколько я знаю, ремонт контакта, это почти всегда переукладка трубопровода, если контакт конечно не с торцов. Правда ни когда не видел что бы при контакте футляр-труба делали переукладку, как обычно вскрыли, посмотрели, убедились и закопали обратно, накладно видать)))

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 05.02.2014 в 17:43.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 14:54   #28
Олег
Участник
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 87
Олег На пути к лучшему
По умолчанию

Спасибо, но вопрос в том что такой ремонт не поймут надзорные органы. Я тоже думаю что переукладкой надо ремонт проводить. Или может как-то можно обосновать, что в ремонте нет необходимости?
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 15:51   #29
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Спасибо, но вопрос в том что такой ремонт не поймут надзорные органы. Я тоже думаю что переукладкой надо ремонт проводить. Или может как-то можно обосновать, что в ремонте нет необходимости?
Вообще я думаю тут, обосновывать и решение принимать должна служба ЛЭС на уровне отдела! Вообще больная тема, у самого на промыслах контакты есть, но точно знаю что тут на них всем плевать) главное добыча идет! тоже хотелось бы увидеть НТД которая освещает эти вопросы!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot