По умолчанию Сечение дренажного кабеля для СДЗ

Какое максимальное сечение можно завести в КИП типа ПВЕК или ХС, если очень постараться?
Просто, по расчетам получается, что мне нужно от СДЗ до КИПа кабель сечением 2х70мм.
В паспорте КИП указано до 35мм.кв.
Кто как поступает в таком случае.
Спасибо заранее!

Последний раз редактировалось jonik007; 20.11.2013 в 11:29.
jonik007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 12:50   #2
GPS
Активный участник
 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
GPS На пути к лучшему
По умолчанию

О, раз уж зашла речь о расчетах СДЗ. Жень, а можешь в качестве примера выложить расчёт?
По существу, не знаю можно или нет. У меня больше чем 2х35 не получалось
GPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 14:16   #3
jonik007
Участник
 
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 52
jonik007 На пути к лучшему
По умолчанию

п.7.5 СТО 9.2-003-2009.
Ищем силу тока Iд.
Все коэфф. типа К находим из табл. 7.5, 7.6.
Делаем запрос в РЖД о токе нагрузи тяговой подстанции и считаем ток.
Далее считаем сечение кабеля.


Для примера просто цифры:
Iд=0,2*2520*0,9*0,6*0,75=204,1 (А)
S=122мм.кв.
дельта U=0+6=6 (В)
Выбираю сечение 2*70.
jonik007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 21:18   #4
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

jonik007,
2*70 по меди это круто. Длинной несколько километров что ли?
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 11:00   #5
jonik007
Участник
 
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 52
jonik007 На пути к лучшему
По умолчанию

comrade, длина 200м.

Вопрос открыт...
Возможно ли расключить в КИП кабель сечением 2х70мм.кв.?
jonik007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 10:01   #6
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

jonik007,
Проверил, вроде, по СТО так и выходит, но лично мне кажется из электрики, что для тока в 200А, хватило был 2х35 мм.
Насчет КИП, думаю зависит от КИП, нужно смотреть паспорт. Скорее всего указано - в паспорте КИП указано до 35мм. - без специального оконцевания жил, но можно использовать наконечники.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 10:35   #7
jonik007
Участник
 
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 52
jonik007 На пути к лучшему
По умолчанию

comrade, т.е. оконцевать жилу 75мм, насадить на болт и гайкой затянуть?
jonik007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 13:49   #8
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

jonik007,
Сов.верно
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot