Спасибо, Alex.
Я всегда считал, что анодная зона - это то место, где стабильный положительный (+) потенциал, относительно м.с.э., а также временно возникающие +. Засомневался только тогда, когда прочитал сообщение от Бывалого : "Анодная зона- это место, где защитный потенциал меньше минимально допустимого! это -да. В нашей системе координат точкой отсчета считается не 0, а -0,9в. Все, что положительнее - анодная зона " - с первой фразой - вроде порядок, а со второй частью я бы сказал " имеет положительное значение, относительно м.с.э." И - как определить макропару на трубе ? Последний раз редактировалось Ezhik; 16.07.2015 в 08:45. |
|
|
|
|
|
#12 | ||
|
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 591
![]() ![]() |
Цитата:
Добавлено через 15 минут Цитата:
|
||
|
|
|
|
|
#15 |
|
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
![]() |
"здесь достаточно простой логики. Название зоны связано с преобладающей реакцией. Труба без защиты - преобладает анодная реакция, значит и зона анодная."
Если это так - получается, что я просто по-своему воспринял слова "анод" "анодная", потому что вышел из электриков, а там анод ассоциируктся с "+" . и возникла дискуссия... ![]() Действительно может ученые мужи разъяснят это понятие так, что бы любой Ezhik это понимал и не мог к этому придраться . Посмотрим, чем закончится стрелка Alexa
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 591
![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#17 | |
|
Новичок
Регистрация: 24.03.2014
Сообщений: 11
![]() |
Цитата:
На рисунке: J, А/кв.м - плотность тока, Е,В - электрохимический потенциал, ! Ек - потенциал коррозии для стали (или стандартный потенциал коррозии, или стационарный потенциал коррозии. Его называют поразному, но смысл один и тот же https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B8%D0%B0%D0%BB) По участкам на рисунке: а-б: зона защиты подземных стальных сооружений (катодная зона) б-в зона общей коррозии (по теории идут катодные реакции на металле) в-е АНОДНАЯ ЗОНА г - начало анодной пассивации металла (образование сплошной пленки - оксида, которая имеет большое сродство с металлом и препятствует отводу продуктов коррозии. Образовывается не на всех металлах) д - зона пассивации металла |
|
|
|
|
|
|
#18 |
|
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
![]() |
Тогда ( по приложеным миниатюрам) потенциал - 0.85 в попадает в зону "б-в зона общей коррозии (по теории идут катодные реакции на металле)" - а в ЭХЗ считается, что в это время"скорость коррозии стает пренебрежительно малой"-цифра в десятых долях микронов за год, но коррозия все же есть.Ну, а свыше -0.7 и ниже - 0.9 - тут все понятно.ОК?
Последний раз редактировалось Ezhik; 16.07.2015 в 14:27. |
|
|
|
|
|
#20 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
Если бы было так то мои трубопроводы не отсеченные ВЭИ от обсадных колонн газовых скважин, а это участки с недозащитой (потенциал -0,5, -0,6 В)) по 10-50 м, давно бы уже были в решето! Как то неправильно привязывать величину потенциала к понятию анодная зона! это ведь зона где ток стекает в грунт!
|
|
|
|
![]() |