Кто может подсказать, как правильно подключаются обсадные колоны к дренажному кабелю - навариваетса болт, скоба;термитом там по-моему не подключишься
?В устье по идее должна быть 1 зона. Как при подключении обеспечивается взрывозащита? Есть ли где-нибудь типовый чертеж подключения? Прошу прощения за отнятое время
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
Ezhik, Сколько видел проектов и исполнения, везде на наружной части, к обсадным колоннам приваривается болт т.е. резьбовое соединение на болт через наконечник, других способов подключения не встречал.
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
efh, Ребята, термит прошлый век. Отличный аппарат ПКВ, от Химсервса. http://www.xn--b1aficrzfe2a.com/ehz/...-vyivodov.html
Добавлено через 1 минуту Это "новая эра" в пайке катодных выводов! |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
![]() |
Прочитал инструкцию машины "новой эры"... как из кукурузника на "Боинг".Сколько всяких мелких деталюшичек и условностей...А если под дождем или в мороз? А к мокрой трубе магнитик при 200 А?
Через сколько паек просить новый? Страшновато с кукурузы на "Боинг"
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
Уважаемые коллеги, кто знает какая нибудь НТД регламентирует соединение дренажного кабеля УКЗ в точке подключения к защищаемому сооружению, в плане того каким оно должно быть, разъемным (резьбовой контакт) или неразъемным (термитная сварка).
Понимаю что вряд ли это регламентируется, НО вдруг кто то сталкивался. |
|
|
|
|
|
#8 |
|
Участник
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 39
![]() |
В "Транснефти" только сварка. Или термитная к трубе не ближе 100 мм от швов (2 вывода), или электросварка стальной полосы непосредственно на шов (сам ни разу не делал так). Потом вывод в КИП и там уже разъемное резьбовое соединение. НТД выкладывать запрещено...
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,617
![]() ![]() |
efh, Это я так понимаю для подземной части трубопровода, тут вопросов нет, а для надземной тоже сварка? в УПР.ЭХЗ-01-2007, целый раздел по контактным соединениям.
|
|
|
|
![]() |