Для проверки, ПП измеренного по стационарному МЭС+ВЭ, если есть сомнения в корректности измерений, я всегда замеряю ПП с помощью переносного электрода сравнения укомплектованного ВЭ (рекомендую ЭМС-1,2-5-ВЭ «Менделеевец»), если такого нет в наличии, в крайнем случае можно использовать обычный электрод сравнения +установленный в грунт рядом с ЭС, зачищенный стальной штырь (большая отвертка). При таком способе, процесс катодной поляризации ВЭ (штыря) происходит на наших глазах, в реальном времени, достаточно подождать 10-15 минут.
Единственный недостаток использования переносного МЭС с ВЭ, он не работает в крупно-дисперсных, сухих, скальных грунтах, песок, супесь, торфяник и т.п.