ремонт изоляции на переходах “земля-воздух”
Коллеги помогите сэкономить время, я раньше не сталкивался с таким вопросом.
Есть предписание произвести ремонт изоляции на переходах “земля-воздух” технологических трубопроводов на НПС. На какое расстояние по воздуху и под землей надо изолировать? И по какому документу? Изолировать будем пленкой. Да кстати под землей трубопроводы не изолированы. |
06.11.2012, 10:01 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Посмотрите СНиП III-42-80* (6 раздел), может там есть что то полезное....
|
18.11.2012, 21:07 | #4 |
Активный участник
|
А почему СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы, а не СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, вернее его актуализированную редакцию СП 36.13330.2012? Оба действуют, думаю у нефтяников на этот случай тоже что-то припасено.
Последний раз редактировалось comrade; 18.11.2012 в 21:10. |