Старый 14.08.2011, 22:06   #11
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от GPS Посмотреть сообщение
Помогите, не могу найти информации - что-нибудь сейчас действует по контролю состояния методом катод. поляризации кроме/взамен ВСН 2-28-76? Во всех новых проектах требуют применение этого метода, как и требует этого СТО 9.2-003-2009.
Добавлено через 25 минут
Отвечу сам же )) Нашел "Инструкцию по контролю состояния изоляции законченных строительством
участков трубопроводов катодной поляризацией" (ВНИИСТ, 1995г.). Это действительно последний действующий документ, или есть еще что-то?
Все новые РД основаны на этой инструкции только мудреные и с новыми ошибками, а вообще у каждой организации инструкции свои.
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 10:01   #12
GPS
Активный участник
 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
GPS На пути к лучшему
По умолчанию

Между тем, стал сравнивать номограммы из ВСН и Инстуркции - они не то что не врут, они совсем не совпадают! Кому верить?

По ВСН для 159-й трубы 4,5 км (полимер. изол.) допустимый ток - ок. 0,1 А.
По Инструкции - 0,0033 А! (это ж несколько порядков!!!)

Последний раз редактировалось GPS; 15.08.2011 в 10:54.
GPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 20:12   #13
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от GPS Посмотреть сообщение
Между тем, стал сравнивать номограммы из ВСН и Инстуркции - они не то что не врут, они совсем не совпадают! Кому верить?
По ВСН для 159-й трубы 4,5 км (полимер. изол.) допустимый ток - ок. 0,1 А.
По Инструкции - 0,0033 А! (это ж несколько порядков!!!)
0,1А для 159-й это перебор, явно 0,0033А ближе к правде, я правда меньше чем D=0,53м не работаю, и повторюсь, у каждой организации сейчас свои требования по приемке изоляции
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 15:47   #14
GPS
Активный участник
 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
GPS На пути к лучшему
По умолчанию

Да, и я так же подумал. Просто интересно, откуда в заменящих один другого документах взялась такая огромная разница?
GPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 13:16   #15
yvkoltashov
Участник
 
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 30
yvkoltashov На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от GPS Посмотреть сообщение
Нашел "Инструкцию по контролю состояния изоляции законченных строительством участков трубопроводов катодной поляризацией" (ВНИИСТ, 1995г.)
Можете поделиться?
yvkoltashov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 14:18   #16
GPS
Активный участник
 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
GPS На пути к лучшему
По умолчанию

А легко! :)
Вложения
Тип файла: doc инструкция по катодной поляризации ВНИИСТ 1995.doc (1.22 Мб, 3011 просмотров)
GPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 14:37   #17
yvkoltashov
Участник
 
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 30
yvkoltashov На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от GPS Посмотреть сообщение
А легко! :)
Спаибо! Буду познавать!

Добавлено через 8 минут
Кто знает подскажите, пожалуйста, в "Инструкции по катодной поляризации ВНИИСТ" (п. 1.4) написано "...качество изоляции оценивают по результатам пооперационного контроля". Что это за контроль и в чем он заключается?
yvkoltashov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 19:48   #18
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Кто знает подскажите, пожалуйста, в "Инструкции по катодной поляризации ВНИИСТ" (п. 1.4) написано "...качество изоляции оценивают по результатам пооперационного контроля". Что это за контроль и в чем он заключается?
Пооперационный конроль качества изоляционного покрытия осуществляется на участках длинной до 200м, в него входят:
1. Контроль за технологией нанесения ИП (грунтовка, лента, пленка, нахлест, гофры и т.д.)
2. Адгезия;
3. Диэлектрическая сплошность.
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 21:09   #19
Fe2O3
Участник
 
Аватар для Fe2O3
 
Регистрация: 01.05.2012
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 28
Fe2O3 На пути к лучшему
По умолчанию

Коллеги а у кого есть таблицы определения сопротивления ИП по затуханию сигнала (по току) для частот 320 Гц, 640 Гц и 1000 Гц для разных диаметров труб от 89 до 1420 мм ????
Fe2O3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 07:38   #20
yvkoltashov
Участник
 
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 30
yvkoltashov На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexandr Посмотреть сообщение
Пооперационный конроль качества ...
Спасибо!
yvkoltashov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®