Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 23.08.2022, 06:18   #1
AKM1980
Новичок
 
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 5
AKM1980 На пути к лучшему
По умолчанию Смещение потенциала.

Коллеги! Сталкивался ли кто-то с такой проблемой: При работе системы ЭХЗ на МГ в середине участка между соседними станциями наблюдается смещение потенциала в положительную сторону. ( Т.е при отключённой ЭХЗ потенциал свободной коррозии равен -0.56. При включении ЭХЗ потенциал становится -0.42. Расстояние между УКЗ 10 км. Условно на 3-7 км наблюдается недозащита.
AKM1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2022, 09:44   #2
MiniloG
Активный участник
 
Аватар для MiniloG
 
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 193
MiniloG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AKM1980 Посмотреть сообщение
Коллеги! Сталкивался ли кто-то с такой проблемой: При работе системы ЭХЗ на МГ в середине участка между соседними станциями наблюдается смещение потенциала в положительную сторону. ( Т.е при отключённой ЭХЗ потенциал свободной коррозии равен -0.56. При включении ЭХЗ потенциал становится -0.42. Расстояние между УКЗ 10 км. Условно на 3-7 км наблюдается недозащита.
1.А какие режимы работы на выходе УКЗ (U, I)?
2.Какие потенциалы в ТД при вкл и при выкл УКЗ?
3.Взаимовлияние соседних коммуникаций?
4. Блуждающие токи есть нет?
и т.д.......
Нужно больше информации
MiniloG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2022, 16:26   #3
AKM1980
Новичок
 
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 5
AKM1980 На пути к лучшему
По умолчанию

Коридор из 3-х МГ. С . Разговор о средней нитке. Изоляция- трёхслойное полимерное. Соседние нитки старый битум. Т.е. Rиз стремится к 0. С севера раздельная система. Ток на нитке 15 А. При U=48 с юга ЭХЗ совместная + крановые перемычки.общий ток 30 А U=47 на 3-7 км наблюдается недозащита по всем трём ниткам.независимо от изоляции, а на средней нитке (в базе) наблюдается смещение в положительную сторону. Есть перемычка на 7км между 1 и2 нитками.

Добавлено через 57 секунд
Блуждающих нет
AKM1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2022, 05:21   #4
AKM1980
Новичок
 
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 5
AKM1980 На пути к лучшему
По умолчанию

Грунты низкоомные
AKM1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2023, 21:51   #5
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Без капремонта остается только один вариант - ставьте дополнительные катодки. У вас между катодками 10км - какой простор для экспериментов! В Сибири мы насчитали 23 катодки на 50 км, и все равно потенциал помирал через 300 метров.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 07:16   #6
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 129
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Без капремонта остается только один вариант - ставьте дополнительные катодки. У вас между катодками 10км - какой простор для экспериментов! В Сибири мы насчитали 23 катодки на 50 км, и все равно потенциал помирал через 300 метров.
такое "чудо" может быть , только , если изоляции нет вообще или анодное просто для галочки
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 07:20   #7
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 129
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AKM1980 Посмотреть сообщение
Грунты низкоомные
все же понимают, что для таких грунтов вообще смысла в защите нет на расстоянии в 10 км. при таких токах и в средних грунтах потенциал на такое расстояние, да еще с такими "соседями" сложно натянуть
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 15:52   #8
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PermIG Посмотреть сообщение
все же понимают, что для таких грунтов вообще смысла в защите нет на расстоянии в 10 км. при таких токах и в средних грунтах потенциал на такое расстояние, да еще с такими "соседями" сложно натянуть
Поясните, не понял вашей мысли. Чем ниже сопротивление грунта, тем дальше бьет катодка и равномернее распределение потенциала. Негативно влияют только голые трубы по соседству. На таких трассах встречались распределенные аноды - до 2км вдоль трубы.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2023, 06:12   #9
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 129
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Поясните, не понял вашей мысли. Чем ниже сопротивление грунта, тем дальше бьет катодка и равномернее распределение потенциала. Негативно влияют только голые трубы по соседству. На таких трассах встречались распределенные аноды - до 2км вдоль трубы.
наоборот, чем ниже сопротивление грунта, тем хуже "бьет" катодка, а протекторы вообще не работают в грунтах ниже 50 ом.
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot