Пересечение и сближение с ВЛ
Интересует нормативка, в которой регламентируется необходимость ЭХЗ при пересечении или сближении трубы с высоковольтными ВЛ (РД-91.020.00-КТН-234-10 и РД-17.220.00-КТН-034-08 не подходят, ибо распространяется только на магистральные трубопроводы). Также нужно знать напряжение пересекаемой ВЛ, выше которого нужна ЭХЗ. Заранее благодарю за помощь!
|
09.07.2012, 18:28 | #3 |
Участник
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Уфа
Сообщений: 36
|
maris_st, это понятно, что линейная часть под защитой. Имеются в виду наверное дополнительные мероприятия по защите от вредного влияния переменных блуждающих токов. В РД по ЭХЗ для нефтянки точно есть типовая схема с групповой протекторной установкой на месте пересечения с ВЛ-220
|
09.07.2012, 18:43 | #4 |
Участник
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 99
|
|
05.09.2012, 14:50 | #6 |
Участник
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 30
|
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, кто знает: как определить (методика, расчет и т.д.) какой нужен тип заземляющего устройства УЗТ (горизонтальный, вертикальный) и кол-во секций и самих заземлителей в секции. |
15.01.2013, 16:45 | #7 |
Участник
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 42
|
Не стал плодить темы и решил задать вопрос здесь.Подскажите, может кто сталкивался как рассчитать(примерно) влияние ВЛ-500 кВ на МГ диаметром 1220 мм, глубина примерно 1,2 метра. Как я понял существующие методики позволяют определить вредное влияние уже действующих ВЛ, для этого проводятся измерения на месте проектируемого МГ, измеряется напряженность в этом месте и уже по формулам идет расчет.Как решить обратную задачу, есть существующий МГ и его пересекает проектируемая ВЛ-500 как определить ее вредное влияние, чтобы предусмотреть защиту в этих местах?
|
16.01.2013, 10:49 | #8 |
Активный участник
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 111
|
Думается мне, для решения обратной задачи будет важен угол, под каким ВЛ будет пересекать МГ и расстояние от проводов ВЛ до земли в месте пересечения. про формулу попробуйте поискать в существующим методиках (тех же РД тренснефтевых, может найдете что-нить подходящее).
Хотя вот к примеру: в 2012 году обследовали МН, пересекал ВЛ-500 кВ, градусов под 90. тьфу-тьфу, оказалось, что вредное влияние по существующим методикам не наблюдается. может и у Вас обойдется) |
16.01.2013, 19:51 | #10 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Пользуясь случаем хочется спросить, Как часто сталкиваетесь с вредным влиянием от пересекаемой ВЛ-110кВ и выше? Я так понимаю наводка не исключена, НО каким же хорошим должно быть ИП трубы и при этом она не должна заземляться , а это маловероятно задвижки, краны с дистанционным приводом в любом случае заземлены!
|