Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 05.09.2017, 19:24   #1
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от efh Посмотреть сообщение
То есть, если ток с рельса беспрепятственно потечет через такую установку в трубу, а через грунт обратно в рельс или еще куда, труба не сгниет? Занятно...
Так вы же это сами и утверждаете,.... решили плюс СДЗ на рельс сажать.....
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 20:05   #2
efh
Участник
 
Аватар для efh
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 39
efh На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexandr Посмотреть сообщение
Так вы же это сами и утверждаете,.... решили плюс СДЗ на рельс сажать.....
СДЗ - это вентиль, который пропускает ток в одну сторону. У вентилей (диодов) есть анод и катод. То, что анод, к рельсу, то, что катод, к трубе. Или не так?
efh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 08:36   #3
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от efh Посмотреть сообщение
СДЗ - это вентиль, который пропускает ток в одну сторону. У вентилей (диодов) есть анод и катод. То, что анод, к рельсу, то, что катод, к трубе. Или не так?
А давайте определим УДЗ (УКЗ, УПЗ) просто как двухполюсник. Эдакая коробочка (квадратик на схеме) в 2-мя выводами - "плюс" (анодный вывод) и "минус" (катодный вывод). И запомним, что двухполюсники бывают "активные" (УКЗ, УПЗ, усиленный дренаж - все то, что может работать самостоятельным источником тока/напряжения - т.е. если к нему подключить нагрузку (резистор) - по нагрузке пойдет ток) и "пассивные" - БДРы, резистивные перемычки и им подобное (простой поляризованный дренаж - тоже из этой оперы) - т. е. те устройства, которые самостоятельно не могут работать источником тока, а пропускают сторонний ток извне через себя. Рассматривать направление тока в цепи и полярность подключения - будем с общепринятой точки зрения - от "плюса" к "минусу" (пусть даже она условная, но надо все же надо отталкиваться от общей точки опоры).
Тогда, согласно вышесказанному, получим следующее - для активного двухполюсника "плюсовой" вывод является ВЫХОДОМ, "минусовой" - входом; а для "пассивного" - наоборот - "плюсовой" вывод будет ВХОДОМ, а "минусовой" - выходом. Т.е. УКЗ выдает ток из "плюсового" вывода и принимает в "минусовой", а поляризованный дренаж - наоборот - принимает ток в "плюсовой" вывод и выдает из "минусового". Если их соединить "+" к "+", а "-" к "-" (то, конечно, что-то одно может и сгорит) то ток в цепи пойдет. Если "+" к "-" и "-" к "+" - тока в цепи не будет (зато ничего не спалим. Но в сумме получим подобие УСИЛЕННОГО дренажа :) ).

Последний раз редактировалось Михаил Тим; 06.09.2017 в 08:50.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot