По умолчанию отвод переменных напряжений с МТ

Выполняли работы по пуску и наладке ЭХЗ газопровода, в коридоре проходила параллельно ВЛ 220кВ, в результате наводок в преобразователях СКЗ горели разрядники, обратились к нашим партнёрам в GCP (Германия) по приложенной презентации совместными усилиями проблему сняли.
Вложения
Тип файла: pdf 21-high voltage interference.pdf (507.6 Кб, 2049 просмотров)
Константин1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 13:12   #2
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Эту тему подробно разрабатывал питерский Гипроспецгаз, есть и методики, и оборудование. http://www.pipe-st.ru/catalog/uzt/
На форуме тоже встречал материалы на эту тему.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 13:35   #3
GPS
Активный участник
 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
GPS На пути к лучшему
По умолчанию

Забудьте про методику Гипроспецгаза! Вообще забудьте! По крайней мере, не пытайтесь по ней считать, т.к. там есть достаточное количество ошибок по словам самого же Яблучанского. Её можно использовать только как основу для ликбеза.
GPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 14:04   #4
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Спасибо за информацию. Вопрос наведенного переменного напряжения возникает при обследованиях постоянно. Под некоторыми ЛЭП приборы просто выключались, а если провода длинные, то сгорали. Что же творится на трубе! В Сибири приходилось обследовать трубы, пересекающие коридор из 5 ЛЭП 500кВ. Вот где Гипроспецгазу простор!
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 16:32   #5
mak
Новичок
 
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: С-Пб
Сообщений: 24
mak На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Константин1970;
Выполняли работы по пуску и наладке ЭХЗ газопровода, в коридоре проходила параллельно ВЛ 220кВ, в результате наводок в преобразователях СКЗ горели разрядники, обратились к нашим партнёрам в GCP (Германия) по приложенной презентации совместными усилиями проблему сняли.
Похоже на правду. у меня по этим данным(захотелось проверить ради интереса) около того и получилось(напряжения), есть конечно ньюансы.
mak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 13:31   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Кода же уже придумают что то похожее на УЗТ, для заземления трубопровода на крановых узлах через кабели АСУ ТМ и КИПиА, пора бы уже прекратить "наглухо" сажать броню кабелей и нулевые проводники на контур защитного заземления, иначе ВЭИ работают неэффективно, или такое устройство уже существует? ни кто не владеет информацией?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 06:45   #7
Константин1970
Участник
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
Константин1970 На пути к лучшему
По умолчанию

Есть такие устройства, на русском языке звучит как "поляризованная ячейка" выпускают в США, в этом году будут устанавливать на крановых узлах каспийского трубопроводного консорциума но только в цепи заземления КИП и датчиков, интересно конечно, что получится. Немци разделяют все контуры специальными самовостанавливающимися разрядниками которые изготавливают на любое напряжение. На нефтепроводе "Атасу(Казахстан)-Алашанькоу(Китай)" на линейных крановых узлах контур заземления от трубопровода соединён через разделительные трансформаторы, тоже есть успех.
Константин1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 16:01   #8
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Константин1970, Полезная информация, большое спасибо, хоть что то пытаются делать с заземлением!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 07:14   #9
Константин1970
Участник
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
Константин1970 На пути к лучшему
По умолчанию

Так выглядят поляризованные ячейки для разделения заземления и защещаемой коммуникации и разрядники для отделения контура и защиты ИФС от пробоя.
Вложения
Тип файла: pdf Поляризованная ячейка.pdf (130.5 Кб, 1616 просмотров)
Тип файла: pdf Разрядники.pdf (143.1 Кб, 1966 просмотров)
Константин1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 07:58   #10
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Константин1970, Я так понимаю это все импортное, немецкое оборудование, а нет наших аналогов что ли? вот где "писнесменам" раздолье, как это они не добрались до этой ниши.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot